SIMATIC PLC'ler ile HMI arasında zaman senkronizasyonu

elektronikmuh

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
13 Ocak 2007
Mesajlar
2,251
Puanları
1,866
Yaş
47
69864408_wincc_timesyn_01.png


http://support.automation.siemens.c...lib.csinfo&lang=en&objid=69864408&caller=view

http://support.automation.siemens.c...m=s71200+time+math&ID=86535497&ehbid=86535497
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sayın elektronikmuh,

Yukarıdaki paylaşımınızla soru mu sordunuz yoksa bir soruna cevap mı yazdınız anlayamadım.:)
Keşke iki satır açıklama yazsaydınız.

PLC saati ile HMI saati arasındaki uyumsuzluk benim de başıma geldi.

Çözümü şu şekilde buldum:

TIA PORTAL ile PLC saatini normal saat olarak ayarladım, bölge seçeneğini (+2 Atina, İstanbul) yerine ("0" Londra) şeklinde ayarladım. HMI saatini de PLC'den okuyacak şekilde ayarladım, uyumsuzluk sorunu falan kalmadı.