simatik 300 sorunu

Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
337
Puanları
1
Yaş
40
değerli ustalar Siemens simatik 300 model bir plc nin programı üzerindeki kartmıdır. yoksa kendisinemi program atılıyor. üzerindeki kart haberleşme kartımıdır.ben herhangi bir 300 modeli alıp kartını değiştirip başka bir makinede kullanabilirmiyim. saygılarımla.
 
s7300 cpu'dan mı bahsediyorsun yoksa istasyonlarından mı?
eğer sordugun soru istasyondaysa-yani modul-;
*hardware'de bir kere o istasyonun mac adresini girip tanıtmanız lazım
*tanıttınız ve bi şekilde haberleşme sağladınız.eğer modul bozulduysa yeni bir modul taktınız diyelim.Haliyle bu modulun mac adresi farklıdır lakin eğer modulun üstünde 64kb-genelde- mcc kart varsa hiç bir sıkıntı olmaz.yani bilgileriniz modulde değil karttatır.
*eğer siz kartı çıkarıp yeni bir tane taktıysanız o zaman hardware'de tekrar tanıtmanız lazım

eğer sorunuz CPU ile ilgiliyse;
*CPU'yu kontrol edin pille mi çalışıyor.eğer pille çalışıyorsa cardı çıkartsanız bile bilgileriniz silinmicektir

NOT:1.kısımdaki de aslında CPU ama Ana cpu değil(ornegin ET 200M) istasyona baglı olan cpu

teşekkürler
 