Merhaba arkadaşlar,

S7 300 ana Ekran panelinde girdiğim değeri enterladıktan bır süre sonra ekrandan kayboluyor ve makine çalışmıyor. Hatası ne olabilir acaba.
 
Merhaba arkadaşlar,

S7 300 ana Ekran panelinde girdiğim değeri enterladıktan bır süre sonra ekrandan kayboluyor ve makine çalışmıyor. Hatası ne olabilir acaba.

Kalıcı hafıza alanını kullanın ve kullandığınız adresin başka bir yerde çakışmadığından emin olun. bir de mres swicine basıyor olabilirsiniz.
 
Yazılan hafıza alanı programın baska biryerinde kullanılıyor, hatta sıfırlanıyor olabilir. ana Ekran derken operatör panelden bahsediyorsunuz sanırım. programın incelenmesı gerek.
 