Sinamic v20 sürücü

Katılım
31 Ara 2018
Mesajlar
161
Puanları
1
Yaş
31
iyi günler arkadaşlar . fabrikamızda hücre fanlarını sinamic v20 ile kontrol ediyoruz.Bunları çalışıp çalışmadığı yada alarmda oldunu gösteren hmı ekranı tasarlıcam ama sinamic v20 de 2 farklı çıkış var . biri transistörlü olan dO1+ ve dO1- DİĞERİ İSE D02C DO2NO VE DO2NC OLAN röle çıkışı. HANGİ ÇIKIŞı nasıl kullanmalıyım .daha önce bu tarz bir uygulama yapan varsa yardımcı olursa sevinirim.

http://adasim.com.tr/dosyalar/dokumanlar/Sinamics_V20_Genel.pdf bu linkde kullanım klavuzu var ama çalışıyor veya alarmla ilgili çıkışlar hangisi ben anlıyamadım
 
iki çıkışı da kullanabilirsiniz.Parametreler ile hangi çıkışa ne atayacağınızı ayarlamanız lazım.Ben genelde şu şekilde yapıyorum.

p731 > 52.3 dijital output 1 (fault active )
p732 > 52.C dijital output 2 ( inverter runnig)
 
iki çıkışı da kullanabilirsiniz.Parametreler ile hangi çıkışa ne atayacağınızı ayarlamanız lazım.Ben genelde şu şekilde yapıyorum.

p731 > 52.3 dijital output 1 (fault active )
p732 > 52.C dijital output 2 ( inverter runnig)
bu parametlerde 52.3 ve 52.c dediniz çıkışlar nere oluyor.do1- ve do2no mu ?
 