Sinamics v20 ters yön çalışma hatası

Sinamics v20 ileri geri ayrı çalıştırma
Cn002 (makro)
P701 ---1
P702--2
P727--1
P840--722.0
P842--722.1
P010--1
P3900--2
 
Merhaba,

Cihaza reset atıp aşağıdaki ayarları tekrar deneyebilirsiniz.

Reset için ;

P0010 = 30
P0970 = 1

Yeniden devreye alma :

Parametre:Deger:Açıklama:
P00101Hızlı devreye alma başla
P0304Motor nominal voltaj
P0305Motor nominal akımı ( iki motorun toplam akımı )
P0307Motor Nominal Gücü ( iki motorun toplam gücü )
P0308Motor CosFi
P0311Motor Nominal Hızı, rpm
P07002Klemens kontrol
P10002Hız set değeri, analog
P11203Kalkış Rampası, sn
P11213Duruş rampası, sn
P39003Hızlı devreye almayı bitir
P00033Tüm parametreleri görme yetkisi
P07022DI2 _ ters yöne start tanımı
P07271Durmadan ters yöne start izni
Notlar:
İleri yön start DI1
Geri yön start DI2
DIC ve 0V kalıcı köprü olacak.
 