Sinamics v20 ters yön çalışma hatası

Merhabalar sinamics v20 de motorun dışarıdan kontak ile ileri ve geri çalışmasını istiyorum cn0002 terminal kontrol yaptım. P700 parametresi i 2 yaptım. Fakat kontak ileri butona basınca motor dönüyor. Geri basınca ekranda ters yön ok işareti çıkmasına rağmen motor da hiç hareket yok sürücünün motor çıkışlarında faz da yok. Parametreler de girmediğim Bi yer mi var?
Sinamics v20 ileri geri ayrı çalıştırma
Cn002 (makro)
P701 ---1
P702--2
P727--1
P840--722.0
P842--722.1
P010--1
P3900--2
 
Merhaba,

Cihaza reset atıp aşağıdaki ayarları tekrar deneyebilirsiniz.

Reset için ;

P0010 = 30
P0970 = 1

Yeniden devreye alma :

Parametre:Deger:Açıklama:
P00101Hızlı devreye alma başla
P0304Motor nominal voltaj
P0305Motor nominal akımı ( iki motorun toplam akımı )
P0307Motor Nominal Gücü ( iki motorun toplam gücü )
P0308Motor CosFi
P0311Motor Nominal Hızı, rpm
P07002Klemens kontrol
P10002Hız set değeri, analog
P11203Kalkış Rampası, sn
P11213Duruş rampası, sn
P39003Hızlı devreye almayı bitir
P00033Tüm parametreleri görme yetkisi
P07022DI2 _ ters yöne start tanımı
P07271Durmadan ters yöne start izni
Notlar:
İleri yön start DI1
Geri yön start DI2
DIC ve 0V kalıcı köprü olacak.
 