Merhaba,
Çalıştığım şirkette bir sistem odası kurduk.
Sistem odasında 4 kabin mevcut her kabinde 18xSchuko port (ev tipi priz) PDU mevcut.
Genel olarak proje şu şekilde.
-Panoda 100A sigorta mevcut bu sigortaya direk busbar bağlı arada başka sigorta yok.
-PDU ile busbar bağlantısında ABB C40 sigorta var.
-PDU lardada Viko C16 sigorta mevcut.
Genel olarak bir sorun yaşamıyoruz herhangi bir kaçak veya temas yok. Topraklamada normal bir şekilde yapılı.
Aktif olarak busbarda ortalama 9a yük mevcut ( pdu larda sayaç mevcut )
Şimdi yaşadığımız sorun şu kabinlere normal sunucu bağlayıp kullanıyoruz burada bir problem yaşamıyoruz
Ancak ben laptopumun şarjını taktığımda ( Lenovo 20V 6.75A 135W adaptör ) PDU daki C16 sigorta atıyor busbardaki C40 sigorta atıyor ve panodaki 100A sigorta atıyor.
Haliyle busbardaki enerji gittiği için tüm kabinler kapanıyor bu yüzden ciddi sorun yaşanıyor ( sadece pdu ya da pdu ya bağlı c40 sigorta gitse sorun değil )
Tüm Sigortaları kaldırıp laptop şarjını tekrar taktığımda sigorta atmıyor.
Ben bu laptop şarjını her yerde kullanıyorum sorun yok ama neden buraya takınca atıyor.
Acaba schuko PDU kullandığımız içinmi sorun yaşıyoruz anlam veremedim bir türlü.
Elektrik sistemini yapan elektrikçide anlam veremedi. Bir kısa devre olsa bile neden panodaki 100 amperlik sigortaya kadar atıyor. arada 2 tane daha sigorta var.
Çalıştığım şirkette bir sistem odası kurduk.
Sistem odasında 4 kabin mevcut her kabinde 18xSchuko port (ev tipi priz) PDU mevcut.
Genel olarak proje şu şekilde.
-Panoda 100A sigorta mevcut bu sigortaya direk busbar bağlı arada başka sigorta yok.
-PDU ile busbar bağlantısında ABB C40 sigorta var.
-PDU lardada Viko C16 sigorta mevcut.
Genel olarak bir sorun yaşamıyoruz herhangi bir kaçak veya temas yok. Topraklamada normal bir şekilde yapılı.
Aktif olarak busbarda ortalama 9a yük mevcut ( pdu larda sayaç mevcut )
Şimdi yaşadığımız sorun şu kabinlere normal sunucu bağlayıp kullanıyoruz burada bir problem yaşamıyoruz
Ancak ben laptopumun şarjını taktığımda ( Lenovo 20V 6.75A 135W adaptör ) PDU daki C16 sigorta atıyor busbardaki C40 sigorta atıyor ve panodaki 100A sigorta atıyor.
Haliyle busbardaki enerji gittiği için tüm kabinler kapanıyor bu yüzden ciddi sorun yaşanıyor ( sadece pdu ya da pdu ya bağlı c40 sigorta gitse sorun değil )
Tüm Sigortaları kaldırıp laptop şarjını tekrar taktığımda sigorta atmıyor.
Ben bu laptop şarjını her yerde kullanıyorum sorun yok ama neden buraya takınca atıyor.
Acaba schuko PDU kullandığımız içinmi sorun yaşıyoruz anlam veremedim bir türlü.
Elektrik sistemini yapan elektrikçide anlam veremedi. Bir kısa devre olsa bile neden panodaki 100 amperlik sigortaya kadar atıyor. arada 2 tane daha sigorta var.