Merhabalar üniversite öğrencisiyim vize sınavım var perşembe günü acil yardımlarınız lazım talep gücü kurulu güç ile ilgili bir sorum var kurulu gücü 12 kw olan 6 daireli apartmanın merdiven otomatiği 1000watt asansör 5000wat sığınak 2000watttalep gücünü kurulu gücünü hesaplama soru cevapta 12*6=72000watt demişiz bu kurulu güç için bide 8000watt eklemişiz 80000 watt kurulu güç olmuş talep gücüde 6-10 daire için %43 den 72000*43/100 den 30900 talep gücü merdiven otomatiği için formülde %100 ise 1000w demiştik merdiven için yine 1000 watt olur asansör için 5000wat dedik 5000*55/100 den 2750 sığınak için 2000 watt dedik formülden 2000*100/100 den sığınak için 2000 watt dedik merdiven otomatiği sığınak ssansör için olan bu talep gücü değerlerini topladık 5750 yaptı bununla 30900 topladık 36,710 toplam talep gücü buraya kadar anladım amabenim anlamadığım kurulu güç 72000 watt tmm ama 8000 watt neden eklendi ilk 8 kw a kadar olan kısım diye formül olduğu için mi o 8000 watt eklendi bir diğer sorumda aydınlatma yükü 75kva priz yükü 40 kva asansör yükü 25 kva olan hastanenin kurulu güç hesabında 75+40+25=140000 watt olmuş toplam kurulu güç deminki soruda 8000 eklenmişti peki şimdi neden eklenmedi
 
Ya soruya hiç mi hiç dikkatinizi vermediniz, ya da geç 1 Nisan şakası olsa gerek bu. O 8000W merdien otomatiği, asansör ve sığınak için öngörülen güçlerin toplamı. Teknik olarak izah edilecek birşey yok burada, Türkçe paragraftan anlam çıkarma sorusu gibi birşey.
 