Arkadaşlar,
170 motorun PLC ile çalıştırıldığı bir tesis kurduk. Bu motorların 25 tanesi Soft Starter ile, 2 tanesi Frekans Invertörü ile diğerleri ise düz çalışmaktadır. Son zamanlarda Soft Starter ünitelerine bağlı mtorlar ile ilgili bir sorun yaşamaktayız. Sorun kısaca şöyle;
Şebeke beslemesi devrede iken sistemde problem olmuyor. Bütün sistem, çalışmasını istediğimiz motorlar sorunsuz çalışıyor. Şebeke kesilip Jeneratöre geçince Soft Starter devresi ile çalışan üniteler jeneratörün durmasına sebep oluyor. Diğer motorları da denedik, jeneratör devrede iken hepsi sorunsuz çalışıyor fakat Soft Starter devreye girer girmez jeneratörlerden ikisi de duruyor. Ve jeneratörlerin ekranlarında, birinde Toprak hatası, diğerinde Düşük frekans hataları okuyoruz. 2 adet 1600 kVA jeneratörümüz var, biri yedekli. Jeneratörlerimiz, talep gücünün çok üstünde bir güce sahipler.
İlk test aşamasında benzer bir problemle karşılaşmıştık. Jeneratör devrede iken, Soft starter üniteleri faz-toprak gerilimlerini aşağı çekiyordu. Her soft starter ünitesini enerjilendirdiğimizde (motoru çalıştır komutunu vermeden) faz toprak gerilimi kademe kademe düşüyordu. (Tesisin PLC ve motor kontrol panosu 3 faz ve toprakla çalışıyor. Pano içindeki aydınlatma, priz vb 220 volt ihtiyaçları, pano içindeki trifaze trafolardan karşılanıyor.) O zaman Jeneratör firması, jeneratörün Nötr barasını bağımsız bir topraklama ile topraklamamız gerektiğini önerdi ve yaptık. Sonuç da başarılı oldu. Fakat şimdi başka benzer bir problem çıktı.
Bu problem ile karşılaşmış veya bu konu ile ilgili görüşleri olan arkadaşların yardımlarını beklerim.