Merhabalar ac sürücü kullan daha iyi hocam en azından şebekeden daha az akım çekmiş olursun girişinede kontaktör kullanmamış olursun Elektrik faturanda kabarmamış olur
Anladim hocam. O zaman,
Motor koruma, kontaktor, softstarter, motor siralamasina gore devreye alayim. Dogrumu?
 
Son düzenleme:
softstarın içinde ki kontak yada devreler uzun ömürlü ve dayanikli olsun diye bypass kontaktörü kullanılır softstar motor kalkış yaptıktan sonra devre dışı kalıp kontaktöle işlem devam eder
 
Önce kontaktor sonra softstarter bağlanır. Kontaktorun yardımcı kontağından da start verilebilir. Ayrıca softstarter 1 fazini surekli geçirir emniyet açısından da kontaktor şart
 
"Yumuşak yolverici gücü motor gücünün bi üstü secilir" diye bir gelenek var. Fakat kural değil. Ben bu geleneğe de uydum.

Gelelim yumuşak yolverici güç beslemesi yani l1-l2-l3'ün kontaktör üzerinden beslenmesine; bundaki amaç yumuşak yolvericide bir trip oluşursa veya acil stopa basılırsa üç fazın kesilmesi.

Motora yol verme ayrı bir start butonuyla veya kuru kontakla yapılır. Kök 3 bağlantısını dikkate almazsak motor devrini aldıktan sonra yumusak yolverici baypass'ı kendi icinde hallediyor merak etmeyin.
evet softstar eğer uyumluysa bypass kontaktorünü kendisi devreye sokar
 
Boyle baglasam olur mu, birde kontaktor koysam nerelere koymaliyim.
 