arkadaşlar 30 beygir bir motoru soft starter+ faz koruma +sıvı seviye rölesi ile çalıştırmak için gerekli olan kumanda ve güç devresinin çizimi konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlarımı bekliyorum
kardeş bağlantı şeması ürünlerle berabar gelir. sadece sıvı seviye rölesinin açık veya kapalı kontağını yolvericinin kumanda kısmını besleyen kabloya seri bağlayacaksın hepsi bu
mustafa temel bey arkadaşa eksik bilgi vermeyin softstart modüllerinin bypass kontağını bağlatmayı unutmayın yıldız üçgen devreleri ile motorlara çift kablo çekmek tarih oldu softstartla biz aynı güçte onlarca motora sırasıyla yol veriyoruz problem yok birde mini bir plc kullanırsanız deymeyin keyfine
bir bilgi daha sizlere soft starter girişlerini direkt olarak bağlarsanız cihaz deverede değilken bile cihazın çıkışlarında yinede voltaj görürsünüz ki bu tehlikelidir aslında olması gereken soft startın girişinede mutlaka bir kontaktör bağlanmalı ve starla beraber devreye girip cihaza 3 fazı göndermelidir.bu güvenli çalışmanın gereğidir.evet mini plc logo veya zelio koymak mantıklı ama biraz maliyet kolay gelsin