Bu kadar karmaşık düşünmenize gerek yok. Fizik kanunları gereği , 1 ton suyu 1 metre yukarıya basmak için harcanan toplam enerji (kWh) 1 saatte de bassanız aynıdır, 1.5 saatte de. Ancak, süreyi çok uzatır da mesela 10 saate çıkarırsanız motoru verimsiz kullanacağınızdan sarfiyatınız artar.
Ayrıca böyle bir sistemde sürücü kullandığınızda otomatik olarak sarfiyatınız artar, çünkü hiçbir sürücü %100 verimle çalışmaz.
Sürücü ne zaman faydalıdır? Diyelim bir vanayla akışı bazen %50'ye indiriyor, bazen %100'e çıkarıyorsunuz. Vanadan kaynaklanan direnç dolayısıyla kayıp fazla olacağından bu durumda vanayı iptal edip sürücü eklemek tasarruf sağlar.
Momentin hızın karesiyle orantılı olduğu santrifüj pompa gibi yüklerde gücün hızın kübüyle orantılı olduğu doğru, ama birim zamanda bastığınız su miktarı da aynı oranda azalıyor. Olaya güç olarak değil, belli bir işi yapmak için gereken toplam enerji miktarı olarak bakmalısınız.
Ayrıca sürücülerin sağladığı enerji tasarrufu gücü azaltmasından değil, o güç azaltımı olurken kayıpların daha az olmasından ileri geliyor. Yukardaki vana örneğinde vanayı %50 kıstığınızda da motor 350HP'ye denk kW çekmeyecektir. Sürücülü kullanımda bu 44HP ise vanada mesela 60HP olacaktır (Bu değeri örnek olarak verdim). Aradaki fark olan yakl. 12kW, sürücünün sağladığı tasarruftur.
Yanlış bir intiba var. 300kW motor hep 300kW çekermiş gibi düşünülüyor. Oysa o değer, nominal yükteki etiket değeridir. Motorun çektiği gerçek akım (ve dolayısıyla sarfiyatı) ise sürdüğü yüke bağlıdır. 0kW da olabilir, 300kW da (Kayıpları ihmal edersek).
Umarım açıklayıcı olmuştur
Şimdi bu bilgiler ışığında hangisini seçeceğinize siz karar verin. Eğer Frekans konvertörü alacaksanız kesinlikle ABB den şaşmamanızı öneririm.
pompa surucusu ıcın altivar61 schneider in surucusu bu ıs ıcın cok uygun.4 adet pompanızı sıralı calıstırabılırsınızYuk paylasımlı.uyku modu.kativasyon engelleyıcı fonksıyonu,Sıcaklık-basın-debı ıcın PID fonksıyonu,Sıkısma onleme,giriş basınc düşümü koruması,akış-basınc Kompanzasyonu,Gece-gündüz algoritması ve türkçe menü .cıddı manada enerjı tasarrufu saglarsın.Örnegin pompa hızındaki %10 bir azalma Sebekeden cekılen enerjıde %30 luk bır tasarruf saglar.Harcanan enerji motor hızının kübü ile orantılıdır.Kolay gelsin.
Ben benzer uygulama için Fuji kullandım gayet güzel sizede tavsiye ederim tek bir sürücü ile hepsine yol verebiliyorsun artı eş yaşlandırma yapıyor ve PID ile kontrol edip çalışma seviyelerini ayarlaya biliyorsun ayrıca bunları sürücü üzerinden yapıyor ve herhangi bir kontrol ünitesi yada plc kullanmıyorsunuz hepsini sürücü yapıyor.