Monofaze kesite ! dikkat.
Üstadım paylaştığınız belgeye göre monofaz 2 hp motorlarda 235 m mesafede 3x16 kablo tavsiye ediliyor. 3 hp monofaz motor için 185m üzeri kablolama tavsiye edilmiyor görünüyor. Trifaze 3 hp motorlarlar için 285m mesafede 3x4 kablo tavsiye ediliyor. 3 hp monofaz motor alıp 3x16 kablo kullanmak en uygun seçenek diye anladım. Yanlış mıyım? Teşekkürler bu arada.
Üstadım ayrıntılara çok girmedim. Ayrıntıları hesaba katarak 2 hp pompa işimi görecek, 3 hp olsa ihtiyaten ilerde lazım olur diye kuracağım. Söyleyeyim madem 75 m yükseklik, 320 m toplam mesafe. Baraj 0 sayıyorum. Ayrıca yükseklik yok. Toplam yükseklik. Saatte en az 3 ton işimi görecek. İlginiz için teşekkürler bu arada.
 