Solar Sulama Motor Kablo Seçimi

Monofaze kesite ! dikkat.
Üstadım paylaştığınız belgeye göre monofaz 2 hp motorlarda 235 m mesafede 3x16 kablo tavsiye ediliyor. 3 hp monofaz motor için 185m üzeri kablolama tavsiye edilmiyor görünüyor. Trifaze 3 hp motorlarlar için 285m mesafede 3x4 kablo tavsiye ediliyor. 3 hp monofaz motor alıp 3x16 kablo kullanmak en uygun seçenek diye anladım. Yanlış mıyım? Teşekkürler bu arada.
güzel insan, yer, konum, depo bilgileri, kuyu verimi gibi bilgiler olmadan ne söylesek boş. tamam ac kolay ve verimli (neye göre? kullanım çokluğu) dc ise yavaş kalabilir ama çalışır. her ikisinin de art ve eksileri var. barajdan alacaksan 0 (sıfır) metre mi hesap yapacağız. 225 metre o kadar uzak bir mesafe değil. iyice ve dikkatlice yapılacak hesapla kaç ton su çekeceğinizi de bilirsek hesap daha da kolaylaşır. bakınız hala kendi deponuzun tonaj bilgisini vermediniz, hala günlük veya haftalık tüketim bilgisini vermediniz. deponuz ile kaynak arasındaki rakım bilgisini vermediniz. bu bilgiler devlet sırrı değilse söyleyiniz de ben değil, değerli ustalarımız adam gibi hesap yapsınlar geçmiş deneyimlerinden sizin için çözüm üretsinler.
Üstadım ayrıntılara çok girmedim. Ayrıntıları hesaba katarak 2 hp pompa işimi görecek, 3 hp olsa ihtiyaten ilerde lazım olur diye kuracağım. Söyleyeyim madem :) 75 m yükseklik, 320 m toplam mesafe. Baraj 0 sayıyorum. Ayrıca yükseklik yok. Toplam yükseklik. Saatte en az 3 ton işimi görecek. İlginiz için teşekkürler bu arada.
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Maliyet hesabı yaptınız mı? Benim hesabıma göre kablo + panel yaklaşık 125.000 + 25.000 işçilik desek 150.000.

225 metre uzun bir mesafe olduğu için tek fazda kablo kesiti yüksek çıkıyor ve maliyet artıyor.

Jeneratör/benzinli pompa alıp kullanmak daha ucuza gelebilir.
 
Maliyet hesabı yaptınız mı? Benim hesabıma göre kablo + panel yaklaşık 125.000 + 25.000 işçilik desek 150.000.

225 metre uzun bir mesafe olduğu için tek fazda kablo kesiti yüksek çıkıyor ve maliyet artıyor.

Jeneratör/benzinli pompa alıp kullanmak daha ucuza gelebilir.
Daha önce dizel motor + kademeli pompa denedim. Basıyor ama çok yakıyor + sorunlu.
Baraj kıyısına kurarsam kablo dahil 85 - 100 bin civarlarında fiyat veriyorlar. Çevremde yaptıranlar var. Bunun 60 bini malzeme üstü işçilik. Tarlaya kurmaya gelince panel - motor arası mesafe uzun, garanti veremem basmayabilir , uğraştırır diyorlar. Bulunduğum yerde çok profesyonel ustalar yok. Şu andaki çözmem gereken sorun 1 - 225m mesafede 2,2 kw motor için nasıl bir kablo kullanmalıyım? Maliyet fayda olabilirlik durumları 2- Bu mesafeye çekecek kabloyu ayarladıktan sonra kayıp ne kadar olur? Bu kaybı 1 panel fazladan alsam giderebilir miyim? Siz nasıl bir kablo kullanmak gerektiğini düşünüyorsunuz? Deneyimli misiniz?
 
Merhabalar.
Ac kablo maliyeti, güneşten istenilen verimin alınamaması, istenilen zamanda özellikle akşam saatlerinde sulama yapılamaması bunların hepsini yan yana getirince ben olsam dizel pompa ile devam ederdim
 
Merhabalar.
Ac kablo maliyeti, güneşten istenilen verimin alınamaması, istenilen zamanda özellikle akşam saatlerinde sulama yapılamaması bunların hepsini yan yana getirince ben olsam dizel pompa ile devam ederdim
Ustam nasıl bi kablo kullanmam gerektiğini kesinleştiremedim ki maliyeti hesaplayamıyorum. Hangi kabloyu kullanmalı ve maliyeti ne kadar olur? Maliyet bi tarafa kayıplar ile sistemin verimi çok mu düşer? Bu düşüşü 1 panel fazladan koysam telafi eder miyim?
Dizel işi sıkıntı. Motoru getir götür, başında bekle. Yakıt fazla. Baraj kıyısına bırakamıyorum vs vs. Bu ihtimali geçtim.
 
Az panelle çalışan DC salyangoz pompalar var.
Çok randımanlı olduğunu söylüyorlar olumlu geri dönüş videoları vs izledim.
Henüz ben kullanmadım fakat bu DC salyangoz pompayı değerlendirmenizi isterim.
DC salyangoz pompa ile daha detaylı ve uzman desteği almak isterseniz Kastamonu Tosya esen solar enerji diye aratın.
Samed bey yardımcı olacaktır beyefendi bir insandır.
 
Az panelle çalışan DC salyangoz pompalar var.
Çok randımanlı olduğunu söylüyorlar olumlu geri dönüş videoları vs izledim.
Henüz ben kullanmadım fakat bu DC salyangoz pompayı değerlendirmenizi isterim.
DC salyangoz pompa ile daha detaylı ve uzman desteği almak isterseniz Kastamonu Tosya esen solar enerji diye aratın.
Samed bey yardımcı olacaktır beyefendi bir insandır.
Samet Beyle tanıştım. Sağolsun teknik destek verdi, önerilerde bulundu. Ama en azından sürücüyü baraj kıyısına kurmalısın, mesafe uzarsa başın ağrır, bu haliyle tavsiye etmiyorum garanti veremem, dedi. Yoksa ben de dc pompa fikriyle yola çıkmıştım. Baya uyguna geliyordu.

Sonradan ac pompaya döndüm. Sorun mesafe .Paneli tarlama kurarsam hem güvenli, hem konstrüksiyon masrafından kurtulacağım panelleri evin çatısına takacağım ve hem de su fazla gelirse bakarsın sisteme akü ekleyerek bahçe evine de takviye atarım. ( Su işini çözdük ev işi kaldı. ) Paneller uzakta iken sistemin uygun olmayacağından emin olamadım hala. Siz kablo işi için ne diyorsunuz ? Hangi kabloyu kullanmalı? 3x25 ile bi denesem diyorum.
 