kompanzasyon uygulamasında kontaktör yerine solid state röle kullanmak mümkün mü? daha önce böyle bir tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kompanzasyonda zaten tristör kullanılıyor.Buna bir de sürücü kartı takıyorlar.Bu kart tristörün,gerilimin sıfır noktalarında devreye girmesini sağlıyor
siz de zero crossing solid state röle kullanabilirsiniz.Denemedim ama hiç,iyi olursa Allah'tan,patlarsa benden bilmeyin sonra
kompanzasyonda zaten tristör kullanılıyor.Buna bir de sürücü kartı takıyorlar.Bu kart tristörün,gerilimin sıfır noktalarında devreye girmesini sağlıyor
siz de zero crossing solid state röle kullanabilirsiniz.Denemedim ama hiç,iyi olursa Allah'tan,patlarsa benden bilmeyin sonra
Devreye alacağınız yük Endüktif veya omik değildir. Tristör, Triyak veya benzeri yarı iletken elemanlar ile yapılmış veya yapılacak solid state role tiplemelerinde yalnızca sıfır nokta kontrolu yeterli değildir. Çünkü devreye aldığınız yük kapasitif olduğu için üzerinde depolanmış olan enerji vardır. Kondansatör sönümleme dirençleri biriken enerjiyi deşarj etme süresi uzundur. Çok kısa süre içinde (ms) tekrar devreye aldığınızda çok yüksek gerilimler oluşmasına neden olur ki bu da tristör ve diğer koruma elemanlarının patlamasına neden olur. Bu nedenle Kondansatör uçlarındaki gerilimi kontrol ettikten sonra zero crossing noktasında devreye sokmalısınız.
Kendi yaptığım kompanzasyon tristör şalteri çalışmalarımdan deneyimliyimdir.
Devreye alacağınız yük Endüktif veya omik değildir. Tristör, Triyak veya benzeri yarı iletken elemanlar ile yapılmış veya yapılacak solid state role tiplemelerinde yalnızca sıfır nokta kontrolu yeterli değildir. Çünkü devreye aldığınız yük kapasitif olduğu için üzerinde depolanmış olan enerji vardır. Kondansatör sönümleme dirençleri biriken enerjiyi deşarj etme süresi uzundur. Çok kısa süre içinde (ms) tekrar devreye aldığınızda çok yüksek gerilimler oluşmasına neden olur ki bu da tristör ve diğer koruma elemanlarının patlamasına neden olur. Bu nedenle Kondansatör uçlarındaki gerilimi kontrol ettikten sonra zero crossing noktasında devreye sokmalısınız.
Kendi yaptığım kompanzasyon tristör şalteri çalışmalarımdan deneyimliyimdir.
Ben mesajınızdan şu sonucu çıkardım, solid state röle ile kondansatör kontrol edebiliriz, ama önce kondansatörde kalan gerilime bakacağız,gerilim yoksa,sıfır noktasında devreye alacağız. Doğru anlamış mıyım? eğer doğru anladıysam,bu gerilim kontrolünü ve gerektiğinde söünmeleme işini nasıl yapacağız?
Evet doğru anlamışsınız. Tristörlerin anot katod uçlarından hesaplayacağınız uygun bir direnç üzerinde opto elemana bir sinyal alıp bunuda lojik bir devrede değerlendirebilirsiniz
Hızlı kompanzasyon uygulamaları için gerilimin sıfır noktasında kondansatör devreye almak yerine ürünlerimizde tristörü voltajın tepe noktasında anahtarlıyoruz. Bunun adıda sıfır akım anahtarlamadır ve komponentlerin çok daha uzun ömürlü olmasına sebep olmaktadır. Anahtalamanın osiloskop görüntüsü için: http://www.karmetmakina.com.tr/download/Kompanzasyon_Bilgi.pdf