kompanzasyonda zaten tristör kullanılıyor.Buna bir de sürücü kartı takıyorlar.Bu kart tristörün,gerilimin sıfır noktalarında devreye girmesini sağlıyor
siz de zero crossing solid state röle kullanabilirsiniz.Denemedim ama hiç,iyi olursa Allah'tan,patlarsa benden bilmeyin sonra
Ben mesajınızdan şu sonucu çıkardım, solid state röle ile kondansatör kontrol edebiliriz, ama önce kondansatörde kalan gerilime bakacağız,gerilim yoksa,sıfır noktasında devreye alacağız. Doğru anlamış mıyım? eğer doğru anladıysam,bu gerilim kontrolünü ve gerektiğinde söünmeleme işini nasıl yapacağız?Devreye alacağınız yük Endüktif veya omik değildir. Tristör, Triyak veya benzeri yarı iletken elemanlar ile yapılmış veya yapılacak solid state role tiplemelerinde yalnızca sıfır nokta kontrolu yeterli değildir. Çünkü devreye aldığınız yük kapasitif olduğu için üzerinde depolanmış olan enerji vardır. Kondansatör sönümleme dirençleri biriken enerjiyi deşarj etme süresi uzundur. Çok kısa süre içinde (ms) tekrar devreye aldığınızda çok yüksek gerilimler oluşmasına neden olur ki bu da tristör ve diğer koruma elemanlarının patlamasına neden olur. Bu nedenle Kondansatör uçlarındaki gerilimi kontrol ettikten sonra zero crossing noktasında devreye sokmalısınız.
Kendi yaptığım kompanzasyon tristör şalteri çalışmalarımdan deneyimliyimdir.