soru [kuyu panosu]

Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
277
Puanları
1
Yaş
45
merhabalar bugün dür şunu düşünüyorum sabah işe gittim su kuyusunun yanında bir kuyu daha var burada 4 tane motor vve panosu var
buraya su dolmuş panonun boyunu su aşmış fakat burada 3 faz ceyran var bu sigortalar atmadı herhangi bir patlamada yok bu nasıl olur.Elektrik olduğundan eminim çünkü içinde dalgıç çalışıyor.oda tıkalı.
 
Böyle birşeyin olması imkansız gibi görünüyor belki pana özel üretim olup su geçirmezlik özelliği olabilir. Ama içine su giren bir panoda sigortalar atar.
 
hayır pano özel değil her taraftan su alıyor zaten kontaktörleri röleleri değiştirdim bütün su içindeydi pano içine hava falan tuttum kablo uçları oksitlenmeye dönmüştü.su almamış olması imkansız hayret edilecek bir durum yani
 
panoya enerji veren kompak devreden çıkıp enerjiyi kesmiştir 3faz su içinde kısa devreye neden olur
 
Ben Bir Keresinde Kuyu Panosunun Oldugu Bölümü Su bastığını Görmüştüm Geldigimizde Kuyudaki Su Kaynamıştı ve Sigorta atmamıştı
 
soycul ' Alıntı:
merhabalar bugün dür şunu düşünüyorum sabah işe gittim su kuyusunun yanında bir kuyu daha var burada 4 tane motor vve panosu var
buraya su dolmuş panonun boyunu su aşmış fakat burada 3 faz ceyran var bu sigortalar atmadı herhangi bir patlamada yok bu nasıl olur.Elektrik olduğundan eminim çünkü içinde dalgıç çalışıyor.oda tıkalı.

su panonun boyunu aşmış vaziyette ve sen elini kuyunun içindeki suya korkusuzca soktun çıkardın panodan sular akarken ve enerji varken panoyu açtın ve hala enerji var. La fontenden masallar gibi bir durum :D
 
soycul ' Alıntı:
merhabalar bugün dür şunu düşünüyorum sabah işe gittim su kuyusunun yanında bir kuyu daha var burada 4 tane motor vve panosu var
buraya su dolmuş panonun boyunu su aşmış fakat burada 3 faz ceyran var bu sigortalar atmadı herhangi bir patlamada yok bu nasıl olur.Elektrik olduğundan eminim çünkü içinde dalgıç çalışıyor.oda tıkalı.


Sayın Arkadaşım,

Sizi şaşırtan tek neden ,suyun iletkenliğinin az olması. Yoksa diğer türlü tuzlu su veya iletken özellikli suolması halinde daha ciddi sorunlar çıkabilirdi.
 
bazı arkadaşlar herhalde yalan söylediğimi zannediyorlar.şunu söyliyeyi kuyu su ile dolduğundaiçine girmedik.biz enerji yok sanıyorduk.fakat içinde ufak bir dalgıç vardı onun çalışma sesini duyuyorduk. zaten enerjiyi kesmek için içine girmedik 3faz gelen yerden sigortalarını çıkardım hiç biri atmamıştı. aynı sigortaları kuyuyu temizledikten sonra taktım .ama röleler kontaktörler değiştirmek zorunda kaldım.çalışan motorlar yanmıştı.2.si sağlamdı.kurutup çalıştırdık.fakat dikkatimi çeken şu oldu su panodan çok yüksekte idi içine başka bir dalgıç attım.su panonun üst seviyesine gelince panodan dumanlar çıkmaya başladı biz herhalde patlıyacak dedik ama patlamadı
 
Yukarıda zaten suyun iletkenliği konusu belirtilmiş. Ben şunu eklemek istiyorum. şöyle bir deney yapabilirsiniz bir seri lamba yapıp su dolu bir kapta suya elektriği veya nötr ucunu verip lamba ile nötr tamamlamak istediğinizde diyelim ki 10 cm ara varsa (kablolar arası) lambanız yanmaz veya yanmayabilir.lambanın ucunu Elektrik olan uca yaklaştırdığınız zaman nasıl bir ayarlı direnç veya dimmer devresinde olduğu gibi lamba yavaşçana parlaklığını arttırabilir.(tarafımca denenen bir deneydir). Panoda yaşanan olay da büyük ihtimalle bu da böyle bir olaydır.
Elektrik enerjisinin böyle tuhaf ve tehlikeli taraflarıda var o nedenle önce İŞ GÜVENLİĞİ !!!
 
arkadaslar suyun mineral bakımından cok zayıf olması ddurumunda arkadasımın anlattıkları geerceklesebilir bence ,hepimiz biliyoruz ki saf suyun iletlenliği yok denecek kadar azdır onu iletken yapan cozünmüş olan minerallerdir ancak kuyu suyunun mineral bakımınban fakir olması ayrı bi handikap
 

Forum istatistikleri