sisteminde nem var bence gazı boşalt . azotla temizle . sağlam vakumla . ayarında gaz ver. sistemin vakuma düşmüş. dönüş çalışırken 0 bar demişsin. sistemindeki nem bu dış buzlanma yüzünden içerde tıkama yapmış. dediğim işlemi uygula sorunun çözülür.
ama sakın yanlıs anlamayın lutfen kızmayın. mesela basma hattı demıssın nız yaa onu nereden bılecegız tarif eder senız sevınırız kalın ince bakır borumu oluyor acaba tesekkuller
Vallahi tek doğru cevabı Süleyman ÇELİK kardeşimiz vermiş. Cihazınızın sadece gazı eksik. Rakor bağlantılarını kontrol et. Tahmini 400-500 gr gaz ver tamamdır.
ama sakın yanlıs anlamayın lutfen kızmayın. mesela basma hattı demıssın nız yaa onu nereden bılecegız tarif eder senız sevınırız kalın ince bakır borumu oluyor acaba tesekkuller
Basma hattı denilen (Yani likit hattı) iki borudan ince olanıdır. Ayrıca adı basma hattı değil likit hattıdır. Kalın olan boru ise gaz hattıdır. Bu borularda adından da anlaşılacağı üzere likit ve gaz vardır. Bunun dışındaki bir durumda sorun var demektir.
Merhaba midea yetkili servisi teknisyeniyim klimanızla alakalı cihazın gaz kaçağı olma ihtimali yüksektir bunun dışında borularda kırılma varsa buda basıncı düşürebir.beko klimalarda kronik basınç borusunda çatlama olduğundan kontrol edilmesi gerekmektedir.
arkadaslar merhaba ben klımacı degılım yurt dısında santıyedeyım bana yardımcı olursanız sevınırım saygılarımla. SORUN dıs unıte calısıyo kısa sure sogutma yapıyor sonra kesıyo aırfel duvar tıpı klıma aynı zamanda ısıtmada yapmıyo