Split Klimalar Gaz Basınçları

kuzen77

Üye
Katılım
6 Nis 2011
Mesajlar
20
Puanları
1
split klima sistemlerinde soğutma gazlarının cinsine göre gaz basınçları ne olmalıdır mesela R-22 gazında emiş hattı 4 bara ayarlanır bırakılır peki bu bilinen metodun bi geçerliliği varmıdır yüksek basınç ne olmalıdır 11 bar 12 bar bunu ne belirler aklıma takılmıştır hep sizlerle paylaşmak istedim
 
aslinda basinc onemli degil basinc bizlerin kontrol etme yontemlerinder sdece birisi asil olcum sicakliklardir klimayi isitmaya al evaparator derecesi 50 derece olmasi gerekiyor bu dogru basinc demektir tabiki net degil cunku oda sicakligi da bir faktordur veyada sogutma manometrede 0 i gormen lazim yda 50 psi oda veya dis ortam soguksa gaz genlesemedigi icin bu degerleri goremezsin
ic unite uflemesicakligi 1 derecenin altina dusmesin bu buzlanmaya neden olur mano metre ile verilen gaz degerleri hicbirzaman net degerleri vermez oda sicakligi dic ortam sicakligi evap veya kondanser yuzeyi disunite vede icunite fanini kontrol eden evap sensöru seni yanilta bilir basinc degerlerine gore verilen gaz gozkaraai demektir en mantikli olani gazin vakumlanarak terazi ile verilmesidir metraja gorede ilaverinin yapimasidir bazi klimalarda 5mt den sonra bagzilarinda 0 metrej cogu yeni inverterde 20 den sonra ilave yapilir. en net kesin cozum budur
 
Arkadaşlar,
R-22, R-407C, R-410A vs. farketmez, tüm soğutucu akışkanları sisteme şarj ederken cihazların fabrikasyon superheat değerlerine göre verilmesi ve emiş basınçlarını bu değere göre belirlemek en sağlıklı yöntemdir. Konfor'da çalıştırılan ve konfor sıcaklığını yakalamış bir R-22 soğutucu akışkan ile çalışan klimanın superheat değerlerindeki emiş hattı gaz basıncı değerleri yaklaşık olarak 4 bar civarı olduğu için, bilen yada bilmeyen tüm soğutmacılar bu değeri yakalamaya çalışır. Bu yöntemi uygulamak kısmen doğrudur, fakat farklı iç-dış ortam sıcaklıklarında ve farklı kullanım alanlarında emiş basıncını 4 bar'a ayarlamak doğru değildir, hatta zararlıdır. R-22 Soğutucu akışkanı için basma basıncı kritik noktası 16 bar civarındadır. Bu değerin altındaki basınçlarda subcooling çok fazla olacağından dolayı evaparatörde buharlaşma istenilen değerlerde olmayacaktır ve bu durum cihazın istenilen ortamı soğutamamasına sebebiyet verecektir.
 
super heat olsun subcooling olsun bunların ölçülmesi ve doğru tespitlerinin yapılabilmesi ve de sisteme gaz basımı tamam uygundur diyebileceğimiz izlenecek yol nedir
 
gaz terazisi en pratik sekil yada dis hava 24 ic oda sicakligi 24 olacak manometrede tam sifira ayarliyacaksin ic unite gaz isisi ortalama 4 bar
yada 55 psi cozum bu
 
en iyi yol gaz terazisi ile vermektir gaz terazisi olmadığı zamanda pensampermetre ile çektiği akıma göre vermek daha uygun olur.
 
dış ortam ve iç ortam sıcaklıklarını göre basınç değerleri değiştiğinden gaz verme işlemini başınç değerine göre vermek risktir.. en temizi.. sistemi tamamen boşaltım vakum yaparak gramaşlı gaz vermektir...
 
split klma chiller üniteleri daha doğrusu freonlu sogutma sistemlerinde R 22, R 404A, R134 gazlarıyla çalışan sistemlerin gaz şarjını yaparken emiş basıncı dikkate alınmalıdır.Emiş basıncıda soğutulmak istenilen şartlara göre değişirr.soğutma kapasitesi ne olursa olsun +4°C muhafa odası için gerekli olan çalışma basıncı R22 gazı için 2.5 bar'dır.bu çalışma basıncıda manometrede -10 evaparasyona denk gelir.-18 °C donmuş muhafaza için ise 1 bardır.www.ipekgencsogutma.com - Endüstriyel Soğutma ve Gıda Tesisleri Yapımı

kompresörü revizyona götüreceksin piston sekmanlarını değiştirmek gerekmektedir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
klima emiş (LP) basınçı ile yüksek basınç (HP) eşit , ne dir bunun açıklaması
 