iç ortam ısısı, dış ortam ısısı, dış ünitenin bağlı olduğu yerdeki hava akışı, iç ünitenin bağlı olduğu yerdeki ısı transferi v.b gibi durumlara göre gaz basıncı değişir. gaz basıncını ayarlamak biraz tecrübe işidir. en sağlam ve garanti olanı kilograma göre vermektir. kilogram bilinmiyorsa dış ortamda +20 derece için dönüş hattının 50-60 psi arası olması uygundur. tabi evap ve kondanser yüzeylerinin %100 temiz ve hava akışı sağlıyor olması gerekir...
saygılar... NOT: (R22-R-407C) içindir.
bahsettiğiniz konu soğutma esnasında başınıza gelmiş anladım kadarıyla. klima soğutma modundayken emme ve basma hatları birbirine yakın basınçta çalışır. cünkü soğutma işi dış ünitede başlar ve iç ünitede kısılma vanası veya kılcal bulunmaz genelde. mesela dönüş hattı 60 psi ise basma hattıda 70-80 psi civarındadır. bu normal bi durum.