MUHENDİSBEY
Üye
- Katılım
- 22 Mar 2007
- Mesajlar
- 289
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
STEP 7 V5.5 SP4 Programı kurdum win7 64 bit fakat bir türlü PLC haberleşme yerinde MPI da com port seçeneği gelmiyor .
Servet kardeş zahten oradan yüklüyorum fakat PC adapter(MPI) bunu kulanmam lazım benim kablo Com2 fakat bu ayarda com seçeneği görünmüyor aynı programı 32 bit yükledim orada geliyor.e onu ayarlamanız gerekiyor
denetim masasında set pg pc interface var ordan yükleyin ne ile haberleşeğinizi
yoksa gelmezki otomatik
tia portalda boş ama üstteki menülerdede var cominication da sanırım var set pg pc interface
şimdi anlamadım com 2 ile bir alakası olmaması lazım eğer siz mpı ayarladı iseniz ve pg pc interfece seçerseniz com 2 olmaz . plcye bağlandığınız anda mpı yanması lazım .
aynı anda bilgisayar sağklik aygıt yöneticisinden baktığınız zaman Siemens pc interface görmeniz lazım
tabi mpı doğru ise ve çalışıyorsa .
üstadım seni yanıltmış olmıyayım ama comla alakası olmaması lazım demin yine bağlandım kendi simatic mpı diye otomatik kendine port açıyor
com la ayarlamıyorum ..
KENDİ SORUMUN CEVABI BURADA BULDUM6ES7 972-0CB20-0XA0 DİYE BİR KABLO