STRING BLOK

Katılım
27 May 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
42
OPN DB [#idb]
LAR1 P##pAnySrc
L W#16#1002 //type = byte
T W [AR1,P#0.0]
L DBB 1 //length of string
T W [AR1,P#2.0]
L #idb //source db
T W [AR1,P#4.0]
L P#DBX 2.0 //string starts at byte 2
T D [AR1,P#6.0]
LAR1 P##pAnyDest
L W#16#1002 //type = byte
T W [AR1,P#0.0]
L DBB 1 //length of string
T W [AR1,P#2.0]
L 0 //db=0 for V area
T W [AR1,P#4.0]
L P##sString //pointer to start of string
L P#2.0 //ofset to string chars
+D
L DW#16#87000000 //convert to V area
OD
T D [AR1,P#6.0]
CALL SFC 20 //copy chars in string
SRCBLK :=#pAnySrc
RET_VAL:=MW100
DSTBLK :=#pAnyDest
L DBW 0 //copy max+actual string length
LAR1 P##sString
T W [AR1,P#0.0] //to temp

Üstte kodları yazılı bulunan bloğun görevi hakkında yorum yapabilecek,değerli forum yöneticilerinin ve bilgili forumdaşların düşüncelerini alabilirmiyim.

şimdiden teşekkür ederim...
 
merhaba;
Burada yapılan işlem kısaca Bir FB ye ait olan instance DB'nin (idb) içerisindeki stringler başka bir yere (lokal olan intance değil) Kopyalanması yapılmış.
neden ihtiyaç duyulmuş bilemem ama sanırım lokal db ye aktarınca daha rahat ilgili stringler kullanılmak isteniyor.

ayrıca bakınız benzer ama daha basit bir kullanım için link:
Siemens Industry IA/DT/BT Service&Support - Automation Service, Automation Support, Simatic Service, Simatic Support, Technical Support, Technical Consulting

iyi çalışmalar.
 