Su ısıtıcıları ve el kurutma cihazları için kullanılacak diversite hakkında

Tesla3000

Üye
Katılım
17 May 2011
Mesajlar
127
Puanları
16
Yaş
43
Merhabalar,

Aşağıdaki binalarda ıslak hacimlerde öngörülecek su ısıtıcı ve el kurutma cihazlarının diversitelerinin belirlenmesi konusunda bilgi ve yorumlarınızı rica ederim.

1-Kültür merkezi
2-Kütüphane
3-Müze

Su ısıtıcı adetleri her bina için oldukça fazla olmakla birlikte güçleri aşağıdaki gibidir;

6,5 , 12 , 18, 24 kW 230 V ( Örneğin Müze için 7 adet 24 kW, 18 adet 12 kW, 18 adet 6,5 kW, 1 adet 18 kw toplamda yaklaşık kurulu güç 517 kW) Kültür merkezinde bu kurulu güç 900 kW lara çıkmaktadır) trafo gücü hesabında seçilecek diversite çok önemlidir.

El kurutmalar 1,6 kW 42 adet müze için

Değerli görüş ve bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhabalar,

Bu konu hakkında mantıklı bir yorum ya da değerlendirme getirecek kimse yok mu?
 
Senin anlattıklarından hiçbirşey anlamadım. konuyu daha anlaşılır bir şekilde anlatırsan belki yardımcı olabiliriz.
 
Tamam bir daha anlatmaya çalışayım çok kısa şöyle;

Toplamda 44 adet elektrikli su ısıtıcın var, bunların toplam yükü 517 kW bunların trafoya etkiyen yükünü hesaplamak için eşzamanlılık faktörünü ne seçebiliriz?
 
Yeni çıkmış olan hesaba göre çok saçma bir durum var ortada ısıtıcı,pompa,klima,motorlar v.b. bütün güçleri %100 alınması gerekiyormuş.Aydınlatma gücü için 20 kVA kadar faktörü 0,8 alınıyor geri kalan gücün ise 0,5 alınıyor.Priz güçlerinde ise 10 kVA kadar faktör 0,8 alınıyor geri kalanı ise 0,5 alınıyormuş.Tamamen iş uzatmaktan başka yapılan birşey değil.
 