Su Pompası Otomasyonu

Katılım
12 Eki 2009
Mesajlar
19
Puanları
1
Arkadaşlar 3 adet su kuyusu yan yana bir şekilde 50 kva trafonunun olduğu yerde ve panosu mevcut. 30 hp pompaları var . Pompaların ihtiyaca göre doldurduğu depo ise 2 km uzakta . Anlık su tüketimine göre bazen tek , bazen çift , bazen ise 3 pompayıda devreye manuel olarak alıyorum ve devreden çıkarıyorum her seferinde 2 km yolu gidip gelerek . Su deposuna üst (dolu) seviyeye geldiğinde pompa veya pompaları devreden çıkaracak , alt (boş) seviyeye geldiğinde devreye alacak ; sensörlerle ( alt-üst) pompaları uzaktan haberleştirebilecek ( gsm , gprs ...vs ) bir sistemi en uygun ve ucuz bir şekilde nasıl tasarlayabilirim.
Not: Sensor - pompa haberleşmesinin kablolu olma şansı yok
 

Ekli dosyalar

  • 1.jpg
    72.4 KB · Görüntüleme: 39
Pompaların ve deponun olduğu yerde internet var m?

Var ise pompa ve depolarda Modbus TCP özelliği olan PLC ler kullanarak çözüm üretebilirsin.

Yoksa seri haberleşmeye sahip PLC ler ve RF kablosuz alıcı vericilerle çözüm üretebilirsin ancak.

Mesafe uzun olduğu için RF alıcı ve verici antenlerinin birbirini görmesi gerekebilir.
 
Konu dışı olacak ama,yanyanadan kasıt
nedir ? Yani,araları çok yakın ise,aynı an-
da ikisinin /üçünün çalıştırılması,verim yönünden uygun değildir.Kısa süre sonra,hiç su alınamaması olasılığı bile
vardır.Bu konunun,irdelenmesi gerekir.
 
ardunyo sistemi ile kurulabilir. uğraştırır ama olur. isterseniz yapalım mesaj atın
 
Nrf tarzı haberleşme metodlu devre yapılabilirsiniz 1km mesafe olduğu için araya tekrarlayıcı devre konulabilinir
 
Deponun oldugu yerde internet mevcut ancak pompaların oldugu yerde mevcut degil.Gprs gibi data gsm hatlarıyla cozum mevcut mudur acaba
 
Nrf yerine lora onereyim mi? Nrf24l01 pa+lna icin araya 2 düğüm koymak gerekir. Durum belirgin degil... Eger 2 nokta birbirini goruyorsa ona gore dusunmek lazim. Gormuyorsa ortak gordukleri bir yer var mi? Ona gore dusunmek lazim... 2 km dediginiz yer arabayla mi 2 km? Kus ucusu mu 2 km? İki nokta birbirini goruyor mu? Arada su tasiyan boru var kablo cekmek neden imkansiz? Suyun geldigi borunun icinden geçirin kabloyu. Kablosuz yapilmaz degil ama 2 tarafta da internet var mi? Ayrinti vermeden cevap vermek zor.
 
Ayrica anten kurabilme sansimda zor gozukuyor arada yuksek binalar ve kot farki mevcut.Aurdino çözümü ne üzerinden olacak
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…