su soğutma ünitesi

giriş suyu 25 C
çıkış suyu 5 C
su miktarı 100 Lt
50 C kondanzasyon - 5 C evaparasyon şartlarında ihtiyacın :
min 2000 Kcal/h dir
senin ustan 25 C değilde 18 C giriş suyunda 50 C değilde 40 C kondanzasyon sıcaklığın şartlarda yapmıştır
 
giriş suyu 25 C
çıkış suyu 5 C
su miktarı 100 Lt
50 C kondanzasyon - 5 C evaparasyon şartlarında ihtiyacın :
min 2000 Kcal/h dir
senin ustan 25 C değilde 18 C giriş suyunda 50 C değilde 40 C kondanzasyon sıcaklığın şartlarda yapmıştır
linkteki komresör ihtiyacı giderir ozaman demi
 
giriş suyu 25 C
çıkış suyu 5 C
su miktarı 100 Lt
50 C kondanzasyon - 5 C evaparasyon şartlarında ihtiyacın :
min 2000 Kcal/h dir
senin ustan 25 C değilde 18 C giriş suyunda 50 C değilde 40 C kondanzasyon sıcaklığın şartlarda yapmıştır
abi çeşme suyu bildiğin kaç derece olur 18 derece olurmu ?
 
Ben suan nete mobil giriyorum
Ilgili sitede kompresorun verimlilik tablosunu göremedim
Kompresorun manuel ini incele

Çeşme suyu bizim evde kısın 10 C yazın 28C Lere çıkıyor !
Bu işi yapacağın yerin kriterlerini sorgulaman gerekir
 
Ben suan nete mobil giriyorum
Ilgili sitede kompresorun verimlilik tablosunu göremedim
Kompresorun manuel ini incele

Çeşme suyu bizim evde kısın 10 C yazın 28C Lere çıkıyor !
Bu işi yapacağın yerin kriterlerini sorgulaman gerekir
soğutma kapasitesi 20016 watt yazıyor
 
ustan çayır çayır çalışan sisteminde ne kullanmış ? ;)
 
Ustan varken bunları sorman ustana saygısızlık degilmi ?

Ne yaptığını biliyorsan hersey olur !
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst