Suda elektrik var!

https://www.google.com.tr/maps/place/İsempaṣ+Aklen/@40.9890377,28.8954459,3a,71.1y,98.25h,94.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1s4on2BncGlGYOx42_uaTklw!2e0!6s//geo2.ggpht.com/cbk?panoid=4on2BncGlGYOx42_uaTklw&output=thumbnail&cb_client=search.TACTILE.gps&thumb=2&w=86&h=86&yaw=86.261475&pitch=0&thumbfov=100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xc23dc147da566f30!8m2!3d40.9890431!4d28.8955601

http://www.isempas.com.tr/

bende ilk defa duydum , son defa !!!
arasan bulamassın


Sn . @termosifon
siğorta panosu düzenlenmesi b tipi kalite marka siğortalar + ( amper hesaplaması ) uygun siğortalar
kaçak akım rölesi 30 mA ( hayat koruma ) + 300 mA ( yangın koruma ) + topraklama + uygun kesitlerde kablolar + nötr sayaçtan direk hat kablo olmalı
termosifon için siğorta panosundan uygun kesit kablo ile direk hat çekilirse daha iyi olur .
termosifona giriş hattı önüne uyğun siğorta olmalı .
dairenin elektrik tüm sistemi kontrol edilmelidir .
sayaç giriş çıkış siğortaları ( ana siğorta ) uygun amper takılmalıdır .
Doğubeyazıttayım burada söylediklerinizin hepsini düzgün bir biçimde yapan birini bulabilirsem herşey hallolacak da inşallah vardır bulurum.

su tesisatında borular demir mi? binanın bir yerinde su borusuna elektrik teması olabilir...
Evet demir boru ama burada bunlara önem vermiyorlar ki binada bir şeyi değiştirmem çok zor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
daha kötüsü uyanık komşu su borusunu topraklama için kullanıyor olabilir...
eski çalıştığım yerde vardı bu ne? diyordum toprak diyordu değiştirmedi keçi...
 
Resımde, en son gıgortaya ayrıca gıren cıkan sarı yeşil kablolar görünüyor. Standartda, sarı yeşil topraklama kablosu olur. Poya bakarsanız, standart bir işçilik görunmuyor. Mumkunse, banyo ve mutfak lınye sıgortaları ayrı ise, 40 tl daha verın ayrı ayrı taktırın, böylece arıza kaynagının nerden geldiğini bulursunuz. Tek kacak akım rölesı ıle cok tırmalar arkadaş.
 
20171020_204020-jpg.41011

bunu yapan elektrikçi olduğunu sanan palyaço kör olmuş yada renk körü daha kötüsü hoşuna giden renkleri standartları umursamadan kullanıyor...
 
bunu yapan elektrikçi olduğunu sanan palyaço kör olmuş yada renk körü daha kötüsü hoşuna giden renkleri standartları umursamadan kullanıyor...

Merhaba

Öyle demeyin üstten enerji girişi ( faz ) yapmış , avrupa standardı .
bizde alttan giriş , avrupa da üstten ( güvenlik üst düzeyde )

Sağlıcakla Kalın .
 
Bir sorum var.
Elektrikçi geldi, kaçak akım rölesini istersem takacağını ancak tesisatın eski olmasından dolayı sürekli atacağını söyledi. Suda elektrik yoktu termosifona gelen su hortumunu kontrol etti elektrik var mı diye bi ara elini attı sonra baktığımızda yoktu.Binanın toprak hattında zemindeki toprak çubuğunda oksitlenme olabilir kötü marka kullanılıyor burada bu durumda da tüm apartman her birini etkiler dedi ki mantıklı bu sonra benim toprağı kazan dairesinden gelen sıcak soğuk su borularına bağlayalım kazan dairesindeki tüm demirlerle bağlı zemine iniyor senin toprağın binadan bağımsız olur dedi de böyle bir şeyin ne kadar sağlıklı olacağı düşündürüyor beni. Boruya bağlattırsam ne olur bağlatmasam ne olur ( elektrik her an değil arada geliyor ve sebebini bulamadık) öneriniz var mı ?
 
bilim dışı öneriler bunlar daire zemin katta? altında daire varsa onlar için tehlike oluşturur yeni bir topraklama yapılmalı...
 
bilim dışı öneriler bunlar daire zemin katta? altında daire varsa onlar için tehlike oluşturur yeni bir topraklama yapılmalı...
En üst kattayım kaldı ki o boru her daireye gidiyor. Yeni bir topraklama derken binanın yeni bir topraklamasını mı kastediyorsunuz ? Eğer öyleyse bina sahibinin (ev sahibi bina sahibi) bunu yapacağını hiç sanmıyorum ne kadar diretsemde.
 