serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
Sacit dostum merhabalar.
En temel ve basit şekilde anlatayım.
Klimayı vakumladın. Sisteme gaz basacağız. Zaten manifoldumuz emiş hattına bağlı. Bir tane de termometreyi dönüş borusuna bağlayın.
Hesap şu şekilde.
Dönüş gaz sıcaklığı - basınca karşılık gelen sıcaklık = süperheat değeriniz.
T dönüş - T basınç = Süperheat
Manifoltta gördüğünüz ilgili gazın basıncına karşılık gelen sıcaklığı tablolardan yada telefondaki uygulamadan bulup dönüş gazı sıcaklığından çıkaracaksınız.
Süperheat değeriniz 6 ile 12 °C arasında tutturunuz. Yalnız bu işlemi yaparken cihaza bir miktar gaz verin yavaş yavaş şarj edin. Süperheat değeri mesela 15° C oldu diyelim ortamda biraz soğuduktan sonra tam değer için gaz verme işlemini yapın ve sonlandırın.
Bu yukarıda anlattığım detayın nedeni süperheat değeri bir Klima için iç ortam çok sıcak iken yaparsanız yani sistem rejim halini almadan verirseniz sistem rejim haline yaklaştıkça süperheat düşer kompresöre likit gelme riski olur.
En temel ve basit şekilde anlatayım.
Klimayı vakumladın. Sisteme gaz basacağız. Zaten manifoldumuz emiş hattına bağlı. Bir tane de termometreyi dönüş borusuna bağlayın.
Hesap şu şekilde.
Dönüş gaz sıcaklığı - basınca karşılık gelen sıcaklık = süperheat değeriniz.
T dönüş - T basınç = Süperheat
Manifoltta gördüğünüz ilgili gazın basıncına karşılık gelen sıcaklığı tablolardan yada telefondaki uygulamadan bulup dönüş gazı sıcaklığından çıkaracaksınız.
Süperheat değeriniz 6 ile 12 °C arasında tutturunuz. Yalnız bu işlemi yaparken cihaza bir miktar gaz verin yavaş yavaş şarj edin. Süperheat değeri mesela 15° C oldu diyelim ortamda biraz soğuduktan sonra tam değer için gaz verme işlemini yapın ve sonlandırın.
Bu yukarıda anlattığım detayın nedeni süperheat değeri bir Klima için iç ortam çok sıcak iken yaparsanız yani sistem rejim halini almadan verirseniz sistem rejim haline yaklaştıkça süperheat düşer kompresöre likit gelme riski olur.