iyi yanları da var kötü yanları da var.
ben bir kaç sorunla karşılaştım.
1. bütün register değerleri kalıcı.seçim yapamıyorsunuz. yazılımsal olarak enerji biti geldiğinde resetliyorsunuz sorun çözülüyor.
2.ayrı ayrı bloklarla çalışamıyorsunuz.yani sadece tek bir blokta program yazabiliyorsanız. eğer yzarsanız comport yanıyor
3.program biraz uzunsa hafıza tamamen doluyor.ancak bir seçenek var.eğer upload özelliğini kaldırırsanız ek hafıza alanı açılıyor.
4.değerlerin hepsi kalıcı ancak bazen farmwire ile alakalı olarak siliniyor.
5.ekranlarda çözünürlük çok kötü piksel anlamında ancak her türlü plc ile haberleşiyor
6.motion kontrol yapabiliyorsunuz ama çok çok sınırlı.Q0.0 pulse,Q0.1 yön. Q0.1'i 1 yaparsanız ters yöne dönüyor Q0.0ı da verince çalışıyor. o kadar
7.sadece ladder dili var bir de 20 satırlık c++ seçeneği var
8.enterasan bir şekilde genişletme modulleri bazen kısa devre yapıyor. gerçekten çok ilginç
şimdilik aklıma gelen bunlar.
size tavsiyem fazla I/O olan projelerde kullanmayın ama siz bilirsiniz tabiki.
iyi yönü türk malı olması
, cpu üzerinde rs233,485 ,ethernet mevcut
ayrıca programlama çok basit.
PID konusuna gelirsek. ben delta DTC serileri ile PID yapıp modbus üzerinden haberleştiriyorum.
umarım fikir sahibi olmuşunuzdur