Türkiye'de çalışan makinenin Amerika'da çalışması

Katzvariak

Üye
Katılım
25 Ağu 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Herkese merhaba, Türkiye'de çalışan tambur aşağıya bıraktığım görseldeki motor ile birlikte çalışıyor. Amerika'da çalıştırmak için ne gibi değişiklik yapmam gerekiyor tam olarak emin değilim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler <3
 

Ekli dosyalar

  • b65d54a7-36ac-4cb3-987d-4b92e02d9c6a.jpg
    b65d54a7-36ac-4cb3-987d-4b92e02d9c6a.jpg
    108.5 KB · Görüntüleme: 31
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Amerika"da çalışacağı yerdeki gerilim ve frekans değerinde bir motor ile değiştirmelisiniz. Devre şalt elemanlarının akım değerlerini de yeni motora göre ayarlamalısınız.
 
motor devri encoder ile ölçülüyorsa devir hatasından sistem onayı vermiyor.
kenar bantlama makinesinde böyle bir problem olmuştu. invertor takarak çözmüştüm problemi
 
Herkese merhaba, Türkiye'de çalışan tambur aşağıya bıraktığım görseldeki motor ile birlikte çalışıyor. Amerika'da çalıştırmak için ne gibi değişiklik yapmam gerekiyor tam olarak emin değilim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler <3
Eğer motorun çalıştırdığı makina, motor hızı açısından bir senkronizasyon gerektirmiyıorsa aynı motoru kullanabilirsiniz.

1. Motorunuzun etiketinde, voltaj tablosunun en altında 60Hz de kaç devirle döneceği yazıyor.
Motorunuzun devri 1460 tan 1750 ye çıkıyor yani %20 daha hızlı dönüyor aynı değeri 60Hz/50Hz sonucundan da bulabilirsiniz. (Motorunuz sadece hızlı döner ve ısınmaz)

2. Amerikada yerleşim yerinde voltaj seviyesi tek faz 120, fazlar arası 208V/240V.
Ancak sanayi bölgelerinde 240V/480V olabiliyor.
Önce bunun teyidini almanız lazım.

Eğer böyle ise ve hız şartları makınanıza uygun ise aynı motoru kullanabilirsiniz.

Motor datasını ekte bulabilirsiniz

voltage_level_USA.png
 

Ekli dosyalar

  • Busck_83041612.pdf
    88 KB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme: