4 daireli bir apartman, her bir dairenin kurulu gücü 11 kW
Bir tane de depo kurulu gücü 1,36 kW
Ortak kullanım aydınlatma 0,1 kW
Toplam talep gücü: 4x(8000x0,6+3000x0,4)+1360x1+100x1=25460 W
Eşzamanlı yük (3-5 daire için:0,45): 25460x0,45 = 11457 W
1) Bu yaptığım işlem doğru mudur?
2) Eşzamanlı yükümüz bizim Ana dağıtım panosunda gerilim düşümü hesabı yapacağımız yüktür doğru mu?
İyi çalışmalar.
Bir tane de depo kurulu gücü 1,36 kW
Ortak kullanım aydınlatma 0,1 kW
Toplam talep gücü: 4x(8000x0,6+3000x0,4)+1360x1+100x1=25460 W
Eşzamanlı yük (3-5 daire için:0,45): 25460x0,45 = 11457 W
1) Bu yaptığım işlem doğru mudur?
2) Eşzamanlı yükümüz bizim Ana dağıtım panosunda gerilim düşümü hesabı yapacağımız yüktür doğru mu?
İyi çalışmalar.