merhaba arkadaslar

dus jeli urun transfer hatlarına sıvıya duyarlı zaman roleli bir sensor koyarak stok tankında urun bittginde transfer pompasının bosa calısıp hava basmasını ve urunu kopurtmasini onlemek istiyoruz.Nasıl bir sensor kullanılabilir.

Yardımcı olursanız sevinirim.
 
siloda seviye sensörü varmı.yada sorduğun boru hattında jel olmamasımı.
 
benim fikrim tankın altına basınç transmiteri koyup tankın içersindeki sıvının ağırlığını algılayıp analog bir sinyal elde edip bu sinyallede bu pompanını sürücüsüne PID sinyali verirsen sorun yaşanmaz. Bu yöntemi su tanklarının kontrolunde çok kullandım çok sağlılklı bir konrol faydaları saymakla bitmez...... tabi bunu için ekstradan bir sürücüye ihdiyacın var
 
pıd kontrolü önerdiniz ama soru silo bittiğinde kuyudan nasıl doldururumun cevabı olurdu.soruyu soran eksik sorduğunda cevabı vermekte zor
 
merhaba arkadaslar

dus jeli urun transfer hatlarına sıvıya duyarlı zaman roleli bir sensor koyarak stok tankında urun bittginde transfer pompasının bosa calısıp hava basmasını ve urunu kopurtmasini onlemek istiyoruz.Nasıl bir sensor kullanılabilir.

Yardımcı olursanız sevinirim.

Bu amaçla imal edilmiş ürünler var bunlar flanş arasına yerleştirilerek boru hattına entegre ediliyor, capacitance teknolojisi ile çalışıyor, boru içinde sıvı olmazsa bunu algılıyor Kontrol ünitesi üzerinden 4-20 mAmp çıkış alabiiliyorsunuz isterseniz RS485 Modbus iletişimi mevcut.
 