Merhaba ustalar. Şimdi şöyle tuhaf bir durum var. Elektrikli şofbenim var. 32C bir sigortaya bağlı. Bu Sigorta, şofben 3. kademede kullanıldıktan ve duş işi bittikten sonra, yaklaşık bir 20 dk sonra falan atıyor. Fayanslar ve banyo çok nemlenince atıyor herhalde diye düşünüyorum ama bilgisizim bu konuda. Daha büyük bir sigorta ile mi değişmek lazım acaba?
 
güzel insan, bakınız ne güzel söylüyorsunuz şakaya gelmez diye. büyük Sigorta taktırmak çözüm değil aksine daha büyük tehlike oluşturur. ve sigortanızın atmasının onlarca nedeni olabilir. gözle görmeden, kontrol etmeden şudur, budur demek hatalı ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. sayın @fahri yetiş ustamız bodoslama doğruyu söylemiş. lütfen bir elektrikçi çağırınız.
 
güzel insan, bakınız ne güzel söylüyorsunuz şakaya gelmez diye. büyük Sigorta taktırmak çözüm değil aksine daha büyük tehlike oluşturur. ve sigortanızın atmasının onlarca nedeni olabilir. gözle görmeden, kontrol etmeden şudur, budur demek hatalı ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. sayın @fahri yetiş ustamız bodoslama doğruyu söylemiş. lütfen bir elektrikçi çağırınız.
Fikir için sağ olun abi
 
Şohben tesisatı hakkında bilgi verilmemiş.
7000 watt kabul edelım . ( 3 .kademe ) olsun .
7000W/ 220V = 31.8A eder , ucu ucuna. Sigorta değeri.

Bu tesisat siğorta kutusundan direk hat olması kablo kesiti 3x4mm2 olması gerekir.

Daha doğrusu firmanın kitapciginda siğorta amper değeri ve kablo kesiti kullanılacağını yazar mesafe uzadiktaca kablo kesiti artar.

Siğorta B tipi olması gerekir.

Kacak akım koruma rölesi olması gerekir.

Bu şartları sağlamanız gerekir.

Kolay Gelsin Sağlıcakla.
 