Tav fırın sıcaklık kontrolü

redbullife

Üye
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
115
Puanları
1
Selamlar..
Savunma sanayi üzerine yapılan ürünler tav fırın da ısıl işlem yapılıyor..
Fırın 380x40 kw gücünde..Kontrol sistemi delta dtc1000r-14ss2-dop107
İstenilen sıcaklığın ( 2 saat-700 C ) sabit kalması çok önemli..
Beni yarı yolda bırakmayacak kaliteli iyi bi SSR markası önerir misiniz?
 
Çekilen akımdan daha yüksek amperli bir SSR ve mutlaka alüminyum soğutma + soğutma fanı kullanmanız. PLC çıkışlarını da optokouplurla yalıtmanız da önemli bir konu.
 
Son düzenleme:
Çekilen akımdan daha yüksek bir SSSR ve mutlaka alüminyum soğutma + soğutma fanı kullanmanız. PLC çıkışlarını da optokouplarla yalıtmanız da önemli bir konu.
'plc çıkışlarını optokuplör ile yalıtım' biraz daha detay verir misiniz?
 
SSRler bozulduklarında A1 ucuna gelen kontrol sinyalinin bağlı olduğu karta zarar verebiliyor başıma geldi, dolayısıyla SSRlar için plc çıkışlarını optocouplarla izole edip kullanmanız daha sağlıklı, optocoupler nedeni sık açma kapama olduğu için.(linklere tıklayıp bilgi alabilirsin), herhangi bir sorunda optocoupları değiştirmeniz daha ekonomik.
 
Son düzenleme:
SSRler bozulduklarında A1 ucuna gelen kontrol sinyalinin bağlı olduğu karta zarar verebiliyor başıma geldi, dolayısıyla SSRlar için plc çıkışlarını optocouplarla izole edip kullanmanız daha sağlıklı, optocoupler nedeni sık açma kapama olduğu için.(linklere tıklayıp bilgi alabilirsin), herhangi bir sorunda optocoupları değiştirmeniz daha ekonomik.
Düşük gerilimli ve akımlı başka küçük bir röleyi sürüp onun kontağından daha büyük bir kontaktörü çektirmekte bilinen ve eski bir numaradır .
 
Son düzenleme:
Konu SSR olunca rölelerin kontakları hızlı aç kapalarda yapışır, optocouplar gibi yarı iletken bir çözüm gerekir.
 
Son düzenleme:
40 kW için SSR’nin akım kapasitesi, fırınınızın çalışma koşullarına uygun olarak seçilmelidir. 40 kW için yaklaşık 105 A gerekecektir. Güvenlik payı için, en az 120-150 A kapasiteli bir SSR tercih edilmelidir.
SSR'nin soğutmak için uygun bir alüminyum soğutucu (ve fan) kullanılmalıdır.

Yüksek sıcaklık ve nem gibi ortam koşulları için uygun bir model seçmelisiniz.

PID kontrolünüzün hassasiyetine bağlı olarak SSR'niz üzerinde çok sık açma-kapama işlemi yapılabilir. Bu yüzden termal yüklenmeye dayanıklı bir model ve uygun bir soğutucu mutlaka kullanın.

Tav fırını gibi kritik uygulamalarda genelde Crydom veya Omron markaları tercih ediliyor.
 
Sürekli açma kapama yerine tristör veya triyak kontrolu ile pid uygulamak mümkün değil midir..? Gücü açıp kapamak yerine fazları kırpıp sürekli kullanmak..
 
Bu şekilde fırın bir uygulamasını onlarca defa yaptım. Size önerim SSR değilde tristör kullanarak yapmanız.
Bu şekilde sıcaklık salınımının önemli olduğu durumlarda tristör daha hassas bir kontrol sağlar.
Birde şuna dikkat edin. Mevsim geçişlerinde fırında mutlaka Auto-Tuning yaptırın, çok faydasını göreceksiniz.

NOT: Sadece sıcaklık kontrolü yapacaksanız SS2' plc'ye ihtiyacınız olmayacak ve Tristör gibi ürün kullanırsanız DTC cihazını Voltaj veya Akım tipi seçerek 0-10V veya 4-20mA olarak sürün.
 

Forum istatistikleri