Teco İnverter

arkadaşlar bu makinayla çalışan varmı bu makinanın para metrelerini netten indirdim ama çalışmasında istediğimmşeyleri yapamıyorum mesela panel üzerinden çlıştırdoğom halde uzaktan tek anahtarla çalıştıramıyorum bilen arkadaşlar varsa görüşelim teşekkürler şimdiden ilginize

Öncelikle Harici çalıştırma yapabilmek için Kontrol kartı üzerinden SC klemensi ile 1 numaralı uç arasına anahtar buton ekleyiniz. Sonrasında Sn-04 parametresini 0001 yapmanız yeterli olacaktır. Bu Sn-04 parametresi hem çalıştırma hem frekans belirleme için kullanılmaktadır. Başka sorularınız olursa yardımcı olurum.

Saygılarımla...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
seyit 06 arkadaşım daha önceki mesajlara bakarsanız zaten sölediklerinizi yaptığımı görürsünüz
 
Anladığım kadarı ile bu cihazda katalog bilgilerinden baktım, belli güçlerde sınk source seçimi var eğer sizdeki cihazdada bu şekilde bir jumper veya switch varsa bunu kontrol etmelisiniz. Döküman ve katalog bilgilerine alttaki siteden ulaştım. Bu sınk source var ise 24v ile 24vg ölçmeniz gerekmektedir. 24v ölçemiyor iseniz harici inputlar dediğiniz gibi çalışmaz. iyi çalışmalar dilerim.

http://www.tecowestinghouse.com/drives/docs.aspx
 
Paylaşım için teşekkürler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,072
Mesajlar
923,008
Kullanıcılar
451,358
Son üye
excelse04

Yeni konular

Geri
Üst