teco inverter ile spindle motor çalıştırılır mı?

Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor frekansina kadar anahtarlama yapabiken her invertor ile spindle motor surulur. Mesela motor 650Hz ise ve surucu cikis frekansi da 650Hz e ayarlanabiliyorsa surulur.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
motor 200 hz , inverteri de 200 hz ayarlıyorum ama yavaş dönuyor hızlanmıyor neden olabilir. Teşekkurler
 
İnvertorun ekrani 200Hz e ulasiyor mu?

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
inverter 200 hz ulasıyor ,ayarlanarak ama start verildiğinde 6-7 hz gösteriyor motor uçlarını sökülü iken start verdiğimde 200 hz e ulaşıyor
 
İnvertor vektor modda olmasin. V/ F olarak ayarlayin.

NexusHD2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
 
inverter 200 hz ulasıyor ,ayarlanarak ama start verildiğinde 6-7 hz gösteriyor motor uçlarını sökülü iken start verdiğimde 200 hz e ulaşıyor
 
Vektör mod yani A0000 parametresi 02 de V/F konumda imiş, parametreyi 00 yaptım yani genel modu problem düzeldi motor hızı 200 Hz çıktı yardımların için çok teşekkür ederim.
 