tek buton tek valf calıstırma

krhn19

Üye
Katılım
9 May 2009
Mesajlar
28
Puanları
1
MERHABA ARKADASLAR ;
Tek butonla valfi acıp kapatmam lazım yani bir kez basıcam valf acıcak aynı butona bir kez daha basıcam valf kapıcak ve bu döngü hep devam edicek. s7-200 de sayıcı ve karsılastırma komutları kullanarak yapmaya calıstım ama tam olarak ıstedıgım sekıl calısmadı.yardım edersenız sevınırım..!!!!
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
onun bı devresı var ama nasıl atcamı bılemıorum
basıt bısey soleyım sana darp anahtarını dene aynı işi gorur tabı uyarsa baska bısey yoksa devrende kolay gelsın
 
baska bir cozum yolu yok mu arkadaslar...!!
 
s7 200 için aşağıdakini dene işine yarayacaktır ;)

Network 1
// Network Comment
LD I0.0
EU
LPS
AN M0.0
AN Q0.0
S Q0.0, 1
LPP
A M0.0
R Q0.0, 1
Network 2
LD Q0.0
= M0.0

Denendi gayet güzel çalışıyor..
 