Tek Butonla İler Geri Yapılır mı?

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
PLC s7-200' de yazıp daha sonra onu klasik kumandaya çevireceğim yapabilirsem paylaşırım...

PLC kullanarak...

Tek buton ile ileri geri yıldız üçgen çalışan ve her yön değiştirmede motora 2 saniye fren zamanı tanıyan s7-200 yazılımı yazacağım demiştim.... Programı yazdım arkadaşlar... Motor devresinde termik, Acil stop, normal stop, ve gerekli tüm emniyetler mevcuttur. Bir s7-200 cpu ile sistemini çalıştırmak isteyenlere mail yolu ile yollayabilirim...

Çalışma şekli; ilkkez start butonuna basınca ileri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor, Starta 2. basışta motor duruyor 2 saniye bekleyip geri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor, Starta 3. basışta motor duruyor 2 saniye bekleyip tekrar ileri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor; bu döngü stop butonuna basıncaya kadar devam edip gidiyor.....

Herkese iyi çalışmalar..
 
Son düzenleme:
Uyarı....

T37 ve T38 zaman rölesi PT değerini 20 olarak düzeltir iseniz fren süresi 2 saniye olarak düzelecektir resimdeki haliyle fren süresi 10 saniyedir. Ayrıca T39 Zaman rölesinin PT değerini 50 olarak düzeltir iseniz yıldızdan üçgene geçiş süresi 5 saniye olacaktır resimdeki haliyle bu süre 20 saniyedir.

Herkese iyi çalışmalar...
 
Son düzenleme:
1 adet impuls anahtar,1 adet kontaktör ve 1 adet start butonu ile bu iş rahat yapılır bence PLC'nin bu uygulamada kullanılması gereksizdir.Saygılar...
 