Tek Butonla İler Geri Yapılır mı?

istenilen devre ikinci şemada
 
PLC s7-200' de yazıp daha sonra onu klasik kumandaya çevireceğim yapabilirsem paylaşırım...

PLC kullanarak...

Tek buton ile ileri geri yıldız üçgen çalışan ve her yön değiştirmede motora 2 saniye fren zamanı tanıyan s7-200 yazılımı yazacağım demiştim.... Programı yazdım arkadaşlar... Motor devresinde termik, Acil stop, normal stop, ve gerekli tüm emniyetler mevcuttur. Bir s7-200 cpu ile sistemini çalıştırmak isteyenlere mail yolu ile yollayabilirim...

Çalışma şekli; ilkkez start butonuna basınca ileri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor, Starta 2. basışta motor duruyor 2 saniye bekleyip geri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor, Starta 3. basışta motor duruyor 2 saniye bekleyip tekrar ileri yönde yıldız kalkıp 5 saniye sonra üçgene geçiyor; bu döngü stop butonuna basıncaya kadar devam edip gidiyor.....

Herkese iyi çalışmalar..
 
Son düzenleme:
Uyarı....

T37 ve T38 zaman rölesi PT değerini 20 olarak düzeltir iseniz fren süresi 2 saniye olarak düzelecektir resimdeki haliyle fren süresi 10 saniyedir. Ayrıca T39 Zaman rölesinin PT değerini 50 olarak düzeltir iseniz yıldızdan üçgene geçiş süresi 5 saniye olacaktır resimdeki haliyle bu süre 20 saniyedir.

Herkese iyi çalışmalar...
 
Son düzenleme:
Afiyet olsun kardeşim.....
 
1 adet impuls anahtar,1 adet kontaktör ve 1 adet start butonu ile bu iş rahat yapılır bence PLC'nin bu uygulamada kullanılması gereksizdir.Saygılar...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,825
Mesajlar
930,535
Kullanıcılar
452,647
Son üye
maliksyln

Yeni konular

Geri
Üst