Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evet,sistem zaten 2 röle ve 1 kontaktörden oluşuyor. C kontaktörü motoru kontrol eder. A ve B rölelerinin de kontak sayılarına dikkat edilmeli eğer uygulama yapılacak ise.
Röleler sadece kontaktör bobinini enerjilendirmekte kullanıldığı için herhangibir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Sonuçta rölelerin kontak akımları oldukça yüksek ve kontaktör bobininin çekeceği maksimum akım kontak akımlarının dayanacağı akımın oldukça altında kalmaktadır.
Güzel çalışma olmuş ama pratikte işe yaramaz çünkü zamanlama hatasında çok sorun çıkartır yani butona 1 saniye basılı tuttuğunu düşün. araya ZR at sorunu kaldır.
Güzel çalışma olmuş ama pratikte işe yaramaz çünkü zamanlama hatasında çok sorun çıkartır yani butona 1 saniye basılı tuttuğunu düşün. araya ZR at sorunu kaldır.