Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

savart

Üye
Katılım
12 May 2019
Mesajlar
56
Puanları
1
15618412023122354290291964876637.jpg

Resimdeki gibi bir devre için şebekeden çekilen gücü hesaplarken a şıkkında ki(587 watt) değeri mi almalıyım yoksa b şıkkı mı
İkiside değilse nasıl hesaplarım
 
Sürücü çıkışı 230v / 50Hz ve etiket gücündeki yüklenme için A şıkkındaki hesap doğrudur.
 
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem
1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık
2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz
 
buradaki AC sürücünün olayı nedir hocam, 3 fazı nasıl çalıştırıyor
 
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem
1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık
2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz

1) Sürücü içerisindeki anahtarlama devresi ile tek fazı (Fazlar arası 220v ) üç faza çevirir.
2) Elektriksel gücü bulurken sürücü kaybını ihmal etmemelisin.
 
hocam 3 faz motora kondansatör takıp çalıştırma olayında motor gücü düşük olur derler, B şıkkı olmasın
 
Son düzenleme:
Kondansatör falan yok sürücü tek fazı 3 faza çeviriyor ! Motor 3 fazlı!
Motor 3 fazla beslendiği için 3 faza göre hesap yaptık, peki sürücü kayıpları konusunda sahada ölçüm yapmadan ac sürücünün etiket bilgilerine göre sürücü kayıplarını da hesaplayabilir miyiz
 
Yüklenmeye göre kayıp değişir. V/f sürücüde gerilim, frekans değişken, frekans değişimi ile endüktif reaktans değişken, motor cosfi değişken. Bu kadar değişken içerisinde hesap işi olmaz. Sürücüye ait fabrikasyon çalışma eğrileri referans alınmalı veya ölçüm yapılmalıdır.
Bu arada amacınız nedir onu da belirtmediniz ?
 