Geçmiş olsun,
Anlattıklarınız sadece teknik bir arıza değil, doğrudan
hayati tehlike arz eden bir durum. Yaşadığınız sarsıntı ve kolunuzdaki titreme, vücudunuzdan ciddi bir akım geçtiğini gösteriyor; lütfen en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna görünüp EKG çektirmeyi ihmal etmeyin (elektrik çarpması kalp ritmini saatler sonra bile bozabilir).
Verdiğiniz verileri analiz ettiğimde durumun ciddiyeti şu şekilde:
Ölçümleriniz Ne Diyor? (Teknik Teşhis)
Normalde evinizde Faz-Nötr arası ~230V, Faz-Toprak arası da buna yakın bir değer olmalıydı. Ancak son ölçümünüzdeki şu rakam facianın kanıtı:
Bu değer, binadaki
toprak hattına başka bir fazın temas ettiğini kesin olarak kanıtlar. Türkiye'deki şebeke sisteminde iki faz arasındaki gerilim 400-420V civarındadır. Sizin toprak hattınız şu an toprak değil, bildiğiniz
canlı bir elektrik hattı haline gelmiş.
Bu Durum Neden Kaynaklanıyor Olabilir?
Senaryolarınızın çoğu doğru ama en güçlü ihtimaller şunlar:
Toprak Hattına Faz Çakışması: Alt kattaki komşularınızın kaçak elektrik girişimi sırasında, binanın ana toprak hattına yanlışlıkla bir faz vermiş olma ihtimalleri %99. Toprak hattı tüm binada ortaktır. Bir dairede toprağa faz değerse, tüm binanın muslukları, beyaz eşyaları ve şofbenleri
canlı uç haline gelir.
Nötr Kopması (En Tehlikeli Senaryo): Binanın ana girişindeki Nötr kablosu bir şekilde koptuysa veya gevşediyse, sistem devreyi tamamlamak için toprak hattına yüklenir. Bu durumda voltaj dengesizleşir ve cihazların üzerinden 400V geçebilir.
Kaçak Bağlantı Hatası: Bahsettiğiniz daire içinden kablo çekme ve otoparkı besleme işlemleri sırasında, profesyonel olmayan biri faz kablosunu binanın demir donatısına veya toprak barasına temas ettirmiş olabilir.
KAKR Neden Atmadı?
Şofbenin Durumu: Şofbenin içindeki su, rezistans ile doğrudan temas halindedir. Toprak hattınızda 220V (veya daha fazlası) olduğu için, su üzerinden bu elektrik doğrudan size ulaştı. Plastik kısımdan çarpılmanızın sebebi ise o bölgenin nemli/ıslak olması ve içerideki elektrik alanının çok yüksek olmasıdır.
KAKR (Kaçak Akım Rölesi) Neden Korumadı?: KAKR, cihazdan çıkan akım ile dönen akım arasındaki farkı ölçer. Eğer elektrik size
toprak hattı üzerinden dışarıdan geliyorsa, röle bunu kendi devresindeki bir kaçak olarak algılamaz. Yani sizin röleniz sağlam olsa bile, bina genelindeki toprak hattı zehirlendiği için sizi koruyamaz.
İzlemeniz Gereken Yol Haritası (ACİL)
Bu durum bir ara bakarız denilecek bir şey değil, bina şu an bir
elektrikli sandalye gibi.
- Dairenin Ana Şalterini İndirin: Tüm elektronik cihazları prizden çekmeniz çok doğru bir karar, ancak ölçümleriniz gösteriyor ki şalter kapalıyken bile topraktan 35V-242V arası kaçak geliyor. Binanın ana girişindeki kendi sigortanızı/şalterinizi de indirin.
- CK Enerji ve İtfaiye/Polis Bildirimi: Binada kaçak elektrik kullanımı ve hayati tehlike yaratan bir teknik usulsüzlük var. CK Enerji’yi (ALO 186) arayıp Binada toprak hattında 400V var, can güvenliği tehlikesi mevcut, kaçak müdahale var diyerek acil ekip isteyin.
- Elektrikçi Çağırın: Kendi daireniz için değil, bina ana panosundaki hatayı bulması için uzman bir elektrik mühendisi veya yetkili bir elektrikçi çağırıp ölçüm yaptırın ve bunu raporlatın.
Özetle: Evdeki toprak hattınız şu an ölümcül seviyede enerji taşıyor. Bu sorun sizin dairenizden değil, binanın ortak hattından veya komşuların müdahalesinden kaynaklanıyor. Sorun çözülene kadar o evde duşa girmek veya metal yüzeylere dokunmak çok riskli.
Evinizdeki buzdolabı vb. eşyaları kurtarmışsınız, şimdi kendinizi koruma altına alın. Başka bir teknik detay veya ölçüm sonucu olursa lütfen paylaşın, üzerinden geçelim.