Tek fazlı motor için motor koruma şalteri yerine otomat sigorta kullanılırmı

Cloudsea

Üye
Katılım
31 Mar 2014
Mesajlar
7
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Elimizde ahşap kesmede kullanılan Fen-iş marka Fn 300 modeli olan kesme makinası var. Motor kullanım esnasında aşırı ısınıp farkedilmediği için 2 kez yandı sargıya gitti. Tekrar yanmaması için koruma yapmak istiyoruz. Pensampermetre ile ölçtüm çalışma esnasında ara ara 4,2A e kadar çıkıyor. Kullanılan motor tek fazlı 3A, 1,5Hp asenkron motor.

4-6A Trifaze motor koruma şalteri kullanıp fazı kontaklarından seri dolaştırıp bağlarsam ve 5A e ayarlarsam motor yanmadan kurtarabilirim diye düşünüyorum. Fakat malzeme biraz maliyetli oluyor. Daha uyguna 6A otomat sigorta bağlasam yine motoru tekrar yanmadan kurtarabilirmiyim. Motor koruma şalteri yerine otomat sigorta kullanmamda bir sakınca olabilir mi ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Forum istatistikleri

Konular
129,170
Mesajlar
923,905
Kullanıcılar
451,521
Son üye
mccan_

Yeni konular

Geri
Üst