Yapı devam eden bodrum dahil 4 katlı triplex binada elektrik mühendisi 15360 w elektrik tayın edip tek fazlı bir sayaç koymuş sizce bu tek fazlı sayaç uygun olur mu? Sadece binaya takılacak bir ani isıtıcılı elektrik şohbeni 7.000 w gibi bir akım çekecekken. AYnı anda çalışma ihtimalı olacak olan fırın+çamaşır makinesi+bulaşık makinesi+klima+ütü ve lambalar gibi cıhazlarla tek fazlı sorun olmadan çalışılabilirmi. Yoksa proje değişikliğine gidip 3 fazlı mı yaptırmak en iyisidir.
Teşekkür eder. Saygılar sunarım.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1-Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'nin 22. maddesine göre,bağlantı gücü 5 kw'ıgeçen tesislerin besle-
mesi 3 fazlı yapılmak zorundadır.Bu rakam bazı Tedaş Müesseseleri tarafından 9 kw olarak uygulan-
maktadır.
2-Trifaze bağlantı,çok büyük kullanım imkanları sunmaktadır.Söylediğiniz gibi,ani su ısıtıcısı 7 kw güç
çekmektedir.Monofaze sayaçlı abone olunması durumunda,banyo yapılırken,klima çalıştırmaya veya
fırında börek! yapmaya imkan yoktur.
3- 9 kw'ın ütündeki aboneler reaktif enerji tarifesine tabidir ( konutlar hariç ).Projeci arkadaşımız ,belki
bu konuyu yanlış yorumlayarak ( çünki o durumda kompanzasyon yapmak zorunluluğuda var ),monofaze
abone düşünmüş olabilir.
Kimse ses çıkarmasa bile,bağlantının 3 fazlı yapılması yararlı olur görüşündeyim.
 