dadasbey
Üye
- Katılım
- 28 Mar 2010
- Mesajlar
- 44
- Puanları
- 1
Dosya da eksik ve yanlışlar var ...
Sigorta değerlerini gözden geçir (mesela )4x16+10Cu NYY kabloya 6A lik sigorta kullanmışsın hepsi gözden geçecek)
AYRICA NYY KABLO YERALTI KABLOSUDUR burada niye NYY kullandın.
Açıklamaların çok eksik ve olanlarda ne olduğu belli değil onları genişlet
KAKR kullanacaksın her linye için 1 tane 30 mA lik insanı korumak için ve ana hat kablosun da 1 tane 300 mA lik yangına karşı önlem için.
Açıklamaları priz, ışık,motor gibi ayırman lazım ve güç kısmına yazacağın şeyleri sortiler e yazmışsın düzeltilecek
Faz taksimi kısmında yanlış toplama yapılmış düzeltilecek
Aynı linyeye çok sayıda lamba bağlamışsın bu lamba linyelerini 3 fazlı beslemelisin hem kamaşma olayını engellemiş olursun hem de gerilim düşümünü ancak kurtarabilirsin. ....
Sigorta değerlerini gözden geçir (mesela )4x16+10Cu NYY kabloya 6A lik sigorta kullanmışsın hepsi gözden geçecek)
AYRICA NYY KABLO YERALTI KABLOSUDUR burada niye NYY kullandın.
Açıklamaların çok eksik ve olanlarda ne olduğu belli değil onları genişlet
KAKR kullanacaksın her linye için 1 tane 30 mA lik insanı korumak için ve ana hat kablosun da 1 tane 300 mA lik yangına karşı önlem için.
Açıklamaları priz, ışık,motor gibi ayırman lazım ve güç kısmına yazacağın şeyleri sortiler e yazmışsın düzeltilecek
Faz taksimi kısmında yanlış toplama yapılmış düzeltilecek
Aynı linyeye çok sayıda lamba bağlamışsın bu lamba linyelerini 3 fazlı beslemelisin hem kamaşma olayını engellemiş olursun hem de gerilim düşümünü ancak kurtarabilirsin. ....