tek inverter ile birden fazla motor çalıştırılması konusunda deneyimlerinizi ve karşılaşılan sorunlar ile birden fazla motorun invertere nasıl bağlanması gerektiği konusunda fikirlerinizi paylaşmanızı dilerim.
ben daha önce köprü vinçlerin yürüyüş motorlarını , (aynı güç ve aynı devirdeki) tek sürücüyle çalıştırdım. 2 motorun toplam gücünün bir üst seviyedeki güçteki sürücüyü seçtim bir sorun olmadı gayet güzel çalıştı.
motorların ayrı termik korumasını yaptım,herhangi bir motor arızaya geçtiği zaman diğer motorunda çalışmasını engelledim.sürücü olarak sew euro drive kullandım,parametre ayarlarında birden fazla motor çalıştırma seçeneği vardı aktif hale getirdim.yaklaşık 2 senedir çalışıyor bir problem olmadı
Eğer motorlar aynı anda devreye girip çıkacaksa inverter'den tek tek termiklere gidersin, ve burdan da motorlar beslenir. Ama eğer motorlar farklı zamanlarda devreye gidip çıkacaksa kontaktör kullanmanız gerekir.
motorlara kullandığım kontaktörler devreye girip çıkarken inverterde akım dalgalanması oluşturup hata verdirir mi acaba?Ayrıca ABB sürücülerde birden fazla motor seçeneği için ayarlanmasını önerebileceğiniz parametreler varmı?
Her motor için ayrı kontaktör kullanabilirsiniz ama, kontaktörler devreye gırmeden ınvertör calısmamalıdır, yani önce kontaktöer veya kontaktörler cekecek, sonra ınvertör devreye gırecekdır.
İyi calısmalar,,