Tek kutuplu mu... Üç kutuplu mu..?


Sn zeum'un anlatmak istediği olay şu sn enrico; Tek fazdan akım bilgisi alan bir reaktif güç kontrol rölemiz var rölemizin bağlı olduğu akım trafosuda R fazında olduğunu kabul edelim. Kondansatör gruplarımızda üç faz üçgen bağlı ve her faza ait monofaze sigortası olduğunu kabul edelim. Kondansatörün R fazına ait monofaze sigorta attı ne olacak R fazına verilmesi gereken kapasitif güç azalacak.Rölemde R fazındaki akım trafosundan bilgi alıyor değerlendirmeyi yapacak diğer kondansatör grubunu devreye alacak bu arada S ve T fazına haliyle aşırı kapasitif güç verilmiş olacak.R fazını kompanze edeyim derken S ve T fazını kapasitife sokmuş olacaksın.Kaş yapayım derken göz çıkartmış olacaksın
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Sn enrico* Öncelikle kompnazsyon neden yapılır? Temel mantığı nedir? bu sorulara kısaca cevap vereyim sorunuzun cevabı zaten meydana çıkacaktır.*
Sargılı makinalar şebekeden aktif+endüktif reaktif güç çekerler vektör diyagramında göstermiş olduğum QL vektörü. Endüktif reaktif güç arttıkça S1 görünür gücü artar S1=UxI1* dolayısıyla şebekeden çekilen akım artar. Şebekeden çekilen endüktif yükü azaltmak için şebekeye buna ters vektör olan kapasitif reaktif güç QC vektörü (Kondansatör) devreye alınmalıdır. Kompanzasyon sonrası toplam endüktif reaktif güç QT=QL-QC olacak. Şebekeden çekilen görünür güç S2 ve akım I2 vektörel gösterimdeki gibi azalacaktır. Kompanzasyonda asıl amaç şebekeden çekilen akımı azaltmaktır her bir abonedeki fazla endüktif reaktif yükten dolayı çekilen akımın toplamını hesap edersek şebekeye ne kadar gereksiz yüklenme olacağını rahatlıkla hayal edebiliriz. Aşırı kompanzasyon durumunda şebekeden çekilen S görünür güç aşağı doğru kapasitif yönde artacak dolayısıyla şebekeden çekilen akımda artacaktır. Yoksa belirttiğiniz gibi benden 1 liranın hesabını soruyorsun sana 5 lira veriyorum yine kabahatli ben oluyorum mantığı teknikten uzak düz bir mantıkdır.*
 

Ekli dosyalar

  • kompanzasyon vektör.rar
    4.6 KB · Görüntüleme: 3
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn.Teknikadam_41 konuya gerekli teknik açıklamayı getirmiş.Teşekkür ederim.

Enrico arkadaşımızın kafasında şöyle bir soru belirmiş.Ben teçhizatımı fazladan kullanarak kapasitif enerji veriyorum şebekeye,bunun için benden neden ek bir para talep ediliyor diye.

Tedaş'ın reaktif enerji ile ilgili tarifesinde ''çekilen aktif enerjinin %33'üne kadar İnd. reaktif enerji çeken ve %20'si kadar kapasitif enerji çeken abonelerden reaktif enerji bedeli alınmaz'' diye madde vardır..

Bu maddede İnd.yükler için %33 sınır getiriliyor iken Kap.yükler için sınır %20 olmasının nedeni,Tedaş şebekesinin ve bu şebekelerden beslenen abonelerin ,şebekenin kapasitif yüklenmelerden dolayı
daha fazla olumsuzluk göreceği içindir..Bu nedenle bu sınır dar tutulmuştur. Saygılar..
 
Sn Teknikadam, Sn Zeum;

Öncelikle yanıtlarınız için teşekkür ederim. Diğer forumlarda da yazdıklarınızı okumaktan büyük keyif alıyorum ve doğru bilgiyi doğru insanlardan alabilmek te ayrı bir güzellik. Bunun için tekrar teşekkür ederim..

Bu kompanzasyon konusunda bir sorum daha olacak, ekteki dosyalarda bulabilirsiniz, belki saçmadır, fakat aklıma takılan kısımlar bunlar olduğu için sormak zorundaydım.

Şimdiden teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • p1.jpg
    81.4 KB · Görüntüleme: 7
  • p2.jpg
    83.3 KB · Görüntüleme: 5
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sn enrico ilginiz ve övgü dolu sözleriniz için teşekkürederim.
*Akım ile gerilim arasında faz farkının olmadığı durum saf omik yük(aktif güç) durum için geçerlidir.Sadece Saf omik yükle besleme tamamen teorik bir bilgidir uygulamada olmaz.
*Jeneratörde beslenen bir sistemde trafo sargılarının endüktif yükünü hesaba katamazsınız. Trafo-jeneratör transfer şalter sistemi vardır. Şebeke yoksa trafo çıkışındaki kesici açar.1 ve 2 numarada çizmiş olduğunuz ardışık gösterim yanlıştır.
*Akım ile gerilim açısındaki açıyı arttıran endüktif (ve kapasitif) yüktür. Endüktif yük arttıkça fi açısı artar cosfi değeri düşer,şebekeden çekilen görünür güç (S=UxI tek fazda) dolayısıyla şebekeden çekilen akım  artar.
*Enerji veren/ileten  ister trafo ister jeneratör olsun endüktif yük arttıkça çekilen toplam akım artar. Endüktif Reaktif güç kontrol rölesi devreye kondansatör aldıkça açı küçülür cosfi değeri artar. Kondansatör devreye alma işini röle ayarlanan değeri tutturana kadar sürdürür.
*Kompanzasyona göre(ucu ucuna) kesit belirlemek doğru değildir. Kompanzasyon sisteminde oluşacak ciddi bir arızada onarım süresince riske girmiş olursunuz bu süre boyunca tesisin enerjisini komple kesme gibi bir lüksünüzde hiç bir zaman olamaz.
 