Arkadaşlar merhabalar elimde atv31 telemecanic invertör var 2 kablolu bağlantı şekliyle ileri geri çalışmaktadır (24v-Lı1-Lı2) her iki yönede aynı hızda çalışmaktadır ama ben ileri (Lı1) 50 hz, geri (Lı2) 80 hz çalışmasını istiyorum burada geri (Lı2) frekansını hangi parametreyi kullanarak değiştirebilirim...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1. l2 ile l3 termınalini paralel baglayın,
2.set- menusunden-hsp yı 80 veya daha yuksek yapın
3.aynı menude, sp2 yi 80 yapın.

Kolay gelsın
 
Zeybek Baba dediğiniz uygulamayı yaptım sistem çalıştı Allah'ın rahmeti sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun saygılar ...
 