Telemecanique XXS18P1AM12 Ultrasonik mesafe sensörü hakkında

bagztov

Üye
Katılım
5 Nis 2018
Mesajlar
182
Puanları
6
Yaş
25
Herkese merhaba, iyi forumlar.
Elimde başlıkta belirttiğim sensörden mevcut falan datasheet bağlantılarına göre bağlantı yaptım, videoa da gördüğüm adımları uyguladım bir türlü 4-20mA çıkış gösteremedim. 37mA çıkış görebildim. Sensörü herhangi bir plc veya modüle bağlamadan deniyorum bu yüzden olabilir mi? Sensörün 5 kablosu var.
Kahverengi: (+)
Mavi: (-)
Siyah: Çıkış
Beyaz: input teach (limitleri öğretme, resetleme v.s şeyler için kullanılıyor)
Gri: Senkronizasyon (ne işe yaradığını bilmiyorum)
Bu sensörü kullanan var mı?
İzlediğim video:

Şimdiden teşekkür ederim herkese iyi forumlar dilerim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
4-20mA çıkışının çalıştığını aşağıdaki test devresi ile görebilirsiniz:

change-4-20ma-to-1-5vdc-circuit-400x310.png


Senkronizasyon (ne işe yaradığını bilmiyorum)

Ultrasonik sensörler için senkronizasyon, genellikle bir sistemdeki birden fazla sensörün birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar.
Bu, birden fazla noktadan eşzamanlı ölçümlerin veya hassas zamanlamanın gerektiği uygulamalarda çok önemlidir.
Senkronizasyon, sensör okumalarının aynı anda alınmasını sağlar,
hataları en aza indirir ve endüstriyel otomasyon ve benzeri alanlarda doğru veri toplanmasını sağlar.
 
4-20mA çıkışının çalıştığını aşağıdaki test devresi ile görebilirsiniz:

Ekli dosyayı görüntüle 108552



Ultrasonik sensörler için senkronizasyon, genellikle bir sistemdeki birden fazla sensörün birbirleriyle uyum içinde çalışmasını sağlar.
Bu, birden fazla noktadan eşzamanlı ölçümlerin veya hassas zamanlamanın gerektiği uygulamalarda çok önemlidir.
Senkronizasyon, sensör okumalarının aynı anda alınmasını sağlar,
hataları en aza indirir ve endüstriyel otomasyon ve benzeri alanlarda doğru veri toplanmasını sağlar.
Vakit ayırdığınız ve cevap yazdığınız için teşekkür ederim. Örnek olarak attığınız şema ile deniyeceğim. Tekrardan teşekkürler
 
Elinizde öğretme kablosu yoksa; Teach (Beyaz) ucunu videodaki gibi 3..6sn arasında + uca bağlı bağlayıp(Dokundurup) limitleri öğretmeniz gerekiyor.
 
Elinizde öğretme kablosu yoksa; Teach (Beyaz) ucunu videodaki gibi 3..6sn arasında + uca bağlı bağlayıp(Dokundurup) limitleri öğretmeniz gerekiyor.
Merhaba, dediğiniz gibi yapıp limitleri öğrettim zaten de yazdığım gibi boşta 37mA gösteriyor. Önünde engel yokken 37 yerine 4mA göstermesi lazım diye biliyorum. Uzak hedeften itibaren 4 yakın hedefe gelene kadar 20 olmasi gerekmiyor mu? Çıkış ile eksi arasina röle bobini bağladım biraz daha anlamlı sonuçlar gözlemledim. Teşekkürler
 
Beyaz uc; - negatif ile de teach ediliyor olabilir, sensörün pdf ini indirip bakmanız gerekiyor.
 
Beyaz uc; - negatif ile de teach ediliyor olabilir, sensörün pdf ini indirip bakmanız gerekiyor.
Datasheetten baktım beyaz negatif ile teach ediliyor. O konuda sıkıntı yok. Limitleri tanıttım. Limit noktalarda led yanıp sönüyor ama miliamper değerleri çok sağlıklı değil
 