Temel Topraklama Menhol'ü ve 4 iletken ?

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba forumda 1 konu gördüm ama tam net cevabı bulamadım.

30 * 3.5 galvaniz şerit temel topraklayıcı ve bundan uç bırakılarak elektroda çakılan bir Temel topraklama da menhol içine 4 iletken giriyormuş. Bu 4 iletkende eş potansiyel baraya bağlanıyormuş.

Bunlar: temel topraklamadan gelen 30*3.5 galvaniz şerit, ring hattından gelen 2 çıplak bakır hat ve paratonerden gelen bakır kablo menhol içindeki eş potansiyel baraya bağlanır bilgisi doğru mu?
Eğer doğruysa elektrodu çaktıktan sonra elektrottan da bir çıkıp baraya bağlamak gerekmez mi o zaman 5 kablo olması lazım değil mi?
 
Temel topraklama ile paratonerden gelen topraklamanın alakası olmaması lazım. Temel topraklama binaların iç tesisat güvenliği için, paratoner ise yıldırım için. Yinede araştırmanda fayda var.
 
Selam.
Menhol/menholler dış bölgede bulunan bir noktada olduğunu var sayar isek doğrudur.
30x3,5mm galvaniz şerit temel topraklamasının direk menhole gitme zorunluluğu olmadan ring hattına bağlanabilir.
Ring hattı (Bina çevresinde olup, bakır iletken ile çekilmelidir)
Paratoner hattı direk menhole de gidebilir, ring hattına farklı noktalardan indirilip de bağlanabilir (Orjinal aparatları ile).
 

Forum istatistikleri

Konular
129,902
Mesajlar
931,157
Kullanıcılar
452,787
Son üye
Azemm333
Geri
Üst