Termik Manyetik Şalter Kablo Kesiti

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
177
Puanları
1
Selamlar, salterin terminallerine baglanabilecek maksimum kablo kesidi ile ilgili nasil bilgi sahibi olabilirim? Ornegin 160A TMŞ'ye 240mm2 kabloyu girebilir miyim? Bir de 50A otomatik sigortaya 25 mm2 kabloyu baglayabilir miyim?
 
Son düzenleme:
hocam cok tesekkur ederim aradigim cevap buydu. bu uygulama butun TMS'lerde yapilabilir sanirim degil mi?
BÜTÜN TMŞLERDE YAPILABİLİR. GİRİŞ KABLONUZU TMŞ GİRİŞ TERMİNALİNE SIĞMAZSA BARAYA GİRERSİNİZ. BARA DA TMŞ İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKTIR. YENİ PANO TEMİNİ YAPACAKSIZ PANOCUYA TARİF EDİN, GİRİŞ YÖNÜNÜ SÖYLEYİN ONLAR DESİGN EDECEKTİR.
 
Tabi hocam.
BÜTÜN TMŞLERDE YAPILABİLİR. GİRİŞ KABLONUZU TMŞ GİRİŞ TERMİNALİNE SIĞMAZSA BARAYA GİRERSİNİZ. BARA DA TMŞ İLE İRTİBATI SAĞLAYACAKTIR. YENİ PANO TEMİNİ YAPACAKSIZ PANOCUYA TARİF EDİN, GİRİŞ YÖNÜNÜ SÖYLEYİN ONLAR DESİGN EDECEKTİR.
Cok tesekkur ederim
160ATMS.png


Mesela yukaridaki salterin datasheetinde direk kablo kesidi yok ama connection pitch 35mm diye bir ifade var. buna 240mm2 kablo direk girebilir mi?
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,594
Kullanıcılar
452,660
Son üye
sari59

Yeni konular

Geri
Üst